鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 12687|回复: 11
收起左侧

通风管怎么打合适?

[复制链接]

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 开封市 尉氏县
发表于 2018-9-20 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
160的管,棚长84米,宽12米,一边打20个,一根管上打多少个眼合适啊?这样打通风管够一个风机用吗?风机是六个风叶,1.1的电机。
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民

来自
山东省 东营市 利津县
发表于 2018-9-20 14:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河北省 保定市 南市区
发表于 2018-9-20 16:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我们这都是2米一根
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
发表于 2018-9-20 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
200的管子2米一根还差不多,你这太少了。离墙六七十公分开始打,用三四公分的开孔器,交错着90度打两排,至于打多少个,你算一下开孔的面积比管孔的面积大就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-9-20 17:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打,单排双排都可以,单排孔朝风机方向水平向上30°左右,双排按顺水扬帆朋友说的做,这样比较好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 开封市 尉氏县
 楼主| 发表于 2018-9-20 19:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
现在买类是160的管,每根是3.8米,每边又加5根,现在每边算的是25根管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 开封市 尉氏县
 楼主| 发表于 2018-9-20 19:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
买的开孔器是30的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
河南省 开封市 尉氏县
 楼主| 发表于 2018-9-20 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-20 17:44
用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打, ...

黄哥,我现在买的是160的管,每根3.8米。棚长84米,宽12米,现在打算前面水帘板12米不打,后面6米不打,剩下  66米,每边打25根,三每间房三根。打30的孔,这样打合适吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省枣庄市
发表于 2018-9-20 20:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-20 17:44
用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打, ...

老师我也是用的160的管,隔一米一根,是不是管用多了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-9-20 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
向前看= 发表于 2018-9-20 19:38
黄哥,我现在买的是160的管,每根3.8米。棚长84米,宽12米,现在打算前面水帘板12米不打,后面6米不打, ...

后面6米不用可以,前端没有进风不好控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

版主

Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42Rank: 42

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
山东省 德州市
发表于 2018-9-20 22:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
和你有缘 发表于 2018-9-20 20:04
老师我也是用的160的管,隔一米一根,是不是管用多了?

多了,这样容易造成冷风重叠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

来自
河北省 保定市 博野县
发表于 2018-9-20 23:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我记得应该是小孔面积之和为管横截面的2-2.5倍,然后通风管一边不能低于30根
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 21:30 , Processed in 0.150104 second(s), 28 queries .