马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
一、怎样才算舍内温差过大?
理想的舍内水平温差不应超过2℃,垂直温差不超过1℃;蛋鸡舍内的昼夜温差最好控制在5℃之内,最大不超过8℃,雏鸡舍内昼夜温差最好控制在2℃之内,最大不超过3℃。 鸡舍内的温差主要表现为,昼夜温差、前后端温差、左右温差和上下温差。其它附带表现为,以上各点相对湿度的差异和空气质量的差异,如氨气、二氧化碳、氧气,还有粉尘等。
二、温差过大的危害有哪些?
育雏期温差过大,哪怕很短的时间,都会给雏鸡造成冷应激,影响雏鸡的生长发育,引起疫病发生,导致雏鸡腹泻,并极易造成传支的发生,还会造成雏鸡主翼羽和副主翼羽羽毛出现数量不等的横纹,应激越大此种情况越严重。
育成和产蛋期温差较大,鸡的采食及消化能力下降,饲料消耗增加,群体的均匀度变差影响后期产蛋。鸡的呼吸道黏膜遇冷应激受到损伤,会引起呼吸道疾病,并且鸡只易发生坏死性肠炎。
三、影响鸡舍温差的主要因素
1、鸡舍的密封性能 鸡舍密闭性良好的标准:密封性能要达到1级水平,平均负压值高于0.15英寸水柱(37.5p)。
鸡舍密封不严,会导致: (1)夏季耗电量大,饲料消耗随之波动影响生产。 (2)冬季热量损失大,冷空气可从漏风处直接进入,形成温差和冷应激;冬季鸡舍前后两段出现温度低中间温度高,一般是湿帘、风机和清粪口封闭不严,无保温处理造成的。 (3)舍内气流短路,漏风处出现高温或低温。 (4)负压不足,小窗不能实现自动控制,易导致鸡群呼吸道疾病发生。 (5)此外,鸡舍密闭不严还易发生鼠害和虫害。
应对措施
2、鸡舍的保温性能
(1)鸡舍保温良好的标准:温差能够保持在3℃之内,整舍墙体和屋顶温度均匀。 (2)鸡舍的保温性能不佳,在极端情况下,如严寒的冬季和炎热的夏季,会造成鸡舍的温度不能掌控,出现昼夜温差,鸡舍左右温差(特别是紧挨墙体位置)和上下温差(特别是紧邻屋顶位置)。 (3)造成保温效果差的主要原因是湿帘、风机和清粪口以及输蛋线等处的保温措施忽略和不到位。
应对措施(1) 根据鸡舍所处不同的地区或纬度,采用不同的建设标准: 低温在0℃以上的地区,墙体厚度不应低于24cm; 低温在-15℃以下的地区,墙体厚度不低于37cm;
东北等地低温在-25℃以下的墙体应采用37cm加外墙保温。
应对措施(2) 采用单位面积等热阻值和隔热系数的材料:
冬季舍外计算温度分别为−25 ℃(东北、内蒙古)、−15 ℃(华北、西北)、0 ℃(长江以南)的地区,蛋鸡舍墙体、屋面的最小热阻应分别不小于 0.778、0.972;0.573、0.716;0.266、0.333(㎡·℃)/W。
3、鸡舍的长度、宽度和高度 以及屋顶的类型
鸡舍长度最好控制在80-100米以内。
(1)鸡舍过长,鸡舍前端空气在向鸡舍末端流动的过程中,流动的空气温度随鸡只散发的热量不断地提高(每只2kg海兰蛋鸡的显热散热量为10J/s), 从而导致鸡舍末端的温度增高,形成温差。 (2)鸡舍过宽加之密封性差负压不足,进入鸡舍的冷空气不能很好的与舍内上部的热空气充分混合,造成两侧温度低中间空气质量差,久之必然会对鸡群造成影响。 (3)鸡舍过高,成本增加,浪费能源,某种情况下风速达不到。 (4)鸡舍过低,采用侧墙小窗进风时,外来的冷空气会直接吹到屋顶或被屋顶的檩条折射下来,对鸡造成冷应激。
(5)采用金字架屋顶和拱形屋顶时,鸡笼上部空间较大,而采用平顶或桥梁板做屋顶,鸡笼上部的空间较小,鸡舍的高度必须增加。
应对措施
4、进风口的位置和面积
以下都会造成温差的变化: (1)纵向进风口的位置过于靠前或靠后; (2)C型湿帘方式; (3)侧墙进风口被湿帘覆盖; (4)侧墙进风口的高度不合适; (5)进风口的面积和排风量不匹配。
应对措施
改造完善,加大端墙和侧墙水帘的距离;
前端山墙加装进风口等。
5、侧窗遮光罩、导流板配置
侧窗没安装遮光罩,当迎面风较大时,进风口的风速就会变大,舍内的均衡气流被破坏,形成温差,这种情况在风沙较多、较大的地区颇为严重。
湿帘或侧墙进风小窗没配置导流板,气流不能按照理想的模式进入鸡舍。
应对措施
6、进风口和排风口有异物遮挡
鸡舍内的器具等实施的挡风,比如层叠设备的前端集蛋线、末端的清粪帘布和风机遮光罩,都会使气流方向或风速受到影响造成温差。
应对措施
选用透风集蛋线,清粪结束时及时收起末端清粪帘布,风机遮光罩换为遮光间(墙),并预留足够的空间。
7、风机效能下降
百页窗肮脏导致风页下垂,百页窗不能正常开启和闭合,风页有异物或风页变形;皮带、带轮磨损或松动,风机丢转。
应对措施
时常清理百页窗保持清洁; 选用不锈钢页片,加强风机维护,保持动、静平衡; 选用带皮带自动调节器的风机等。
8、其它因素
超过5层以上的多层笼养,建议由楼板隔开; 两侧或前后通风小窗开启的大小不一致; 小窗或风机不能进行自行联动控制; 开启的风机数量和小窗的进风口不匹配; 进风口风速不足等。
综上原因都会造成鸡舍内出现温差变化,应多项检查科学有效处理,避免或减少温差对养鸡生产的影响。
|