鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
楼主: 天^_^空

您好老师咨询一下负压通风

[复制链接]

鸡网学院高中生

发表于 2017-10-14 16:29:07 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
天^_^空 发表于 2017-10-14 16:28
私发给你吧

微信18306355238
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-10-14 17:50:09 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
天^_^空 发表于 2017-10-14 15:39
这个负压够了风到鸡棚的中间吗?就是鸡棚最高的地方吗

中间没有阻碍可以到顶部
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 潍坊
发表于 2017-10-17 18:23:13 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
13米跨度,晚上外界气温低的时候,不低于20个负压。才行!白天气温高,8-10个负压即可。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民

发表于 2017-10-18 09:53:35 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
现在白天20个负压,晚上30个负压,看看效果,估计哭都没有地方。养鸡看鸡,不要看显示温度,显示负压。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

 楼主| 发表于 2017-10-18 11:27:14 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
集团军 发表于 2017-10-18 09:53
现在白天20个负压,晚上30个负压,看看效果,估计哭都没有地方。养鸡看鸡,不要看显示温度,显示负压。

嗯
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖添砖加瓦奖原创先锋奖社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 潍坊
发表于 2017-10-21 11:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
集团军 发表于 2017-10-18 09:53
现在白天20个负压,晚上30个负压,看看效果,估计哭都没有地方。养鸡看鸡,不要看显示温度,显示负压。

不看负压?你就不知道风路!
回复 赞

使用道具 举报

头像被屏蔽

禁止访问

来自
中国 河北省 廊坊市
发表于 2017-10-26 12:33:03 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院专科生

发表于 2019-6-13 17:07:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏
黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-10-14 09:59
你的做法不能说不对,减少风机、缩小侧窗是对的,如果通风管没有连接也没有小孔,在增加负压的情况下就应 ...

通风管打小孔,里面都堵上。是堵伸向顶部的通风管口吗?
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-9-30 01:01 , Processed in 0.022389 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表