[通风] 13米宽的鸡棚用16公分的通风管多少负压可以

[复制链接]

鸡网学院本科生

发表于 2017-8-13 07:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南濮阳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
负压小窗和通风管负压一样吗
回复

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2017-8-13 08:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
不一样
通风管 用于冬季最小通风量
负压5-20都可以

不会有稳定负压的
毕竟开启时间短
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-8-13 08:01:56 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
云中雪林 发表于 2017-8-13 08:00
不一样
通风管 用于冬季最小通风量
负压5-20都可以

我上面打的小孔两排,五个负压不会落鸡身上吗?
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2017-8-13 08:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
277535809 发表于 2017-8-13 08:01
我上面打的小孔两排,五个负压不会落鸡身上吗?

距离鸡有多高
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-8-13 08:17:00 | 显示全部楼层 来自: 河南濮阳
云中雪林 发表于 2017-8-13 08:05
距离鸡有多高

最矮的地方一米25离网架
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2017-8-13 08:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
277535809 发表于 2017-8-13 08:17
最矮的地方一米25离网架

哦 没事  负压可以无视

开短了 负压没有参考
开长了负压自然会高点
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-8-13 08:45:10 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
云中雪林 发表于 2017-8-13 08:38
哦 没事  负压可以无视

开短了 负压没有参考

就是春夏秋冬用通风管负压高点矮点对鸡不会有影响
回复 赞

使用道具 举报

版主

勤劳奉献奖社区居民新人进步奖添砖加瓦奖活跃会员优秀会员奖热心助人勋章最具活力勋章忠实会员原创先锋奖常驻居民奖

来自
中国 河南省 安阳市
发表于 2017-8-13 08:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
277535809 发表于 2017-8-13 08:45
就是春夏秋冬用通风管负压高点矮点对鸡不会有影响

注意风落点即可
不能太大太小了
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民忠实会员

来自
中国 四川省自贡市
发表于 2017-8-13 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 四川
不懂
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-8-13 10:44:26 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
单用通风管负压一般10左右就可以。
负压决定进风口的风速,用侧窗就要一定的负压。
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-8-13 11:19:02 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
黄哥 发表于 2017-8-13 10:44
单用通风管负压一般10左右就可以。
负压决定进风口的风速,用侧窗就要一定的负压。

棚内低于30度时通风管负压也是如此吗
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-8-13 11:31:12 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-8-13 11:19
棚内低于30度时通风管负压也是如此吗

通风管只适应最小通风量
在需要供温的时候用
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院本科生

 楼主| 发表于 2017-8-13 11:41:04 | 显示全部楼层 来自: 辽宁沈阳
黄哥 发表于 2017-8-13 11:31
通风管只适应最小通风量
在需要供温的时候用

我鸡今天8天了还在用通风管没有开窗
回复 赞

使用道具 举报

版主

优秀版主奖社区居民忠实会员

来自
中国 山东省 德州市
发表于 2017-8-13 11:57:01 | 显示全部楼层 来自: 山东德州
277535809 发表于 2017-8-13 11:41
我鸡今天8天了还在用通风管没有开窗

你说的30度就是这8天的鸡?
保证了最小通风量还不需供温,只用通风管可以。
回复 赞

使用道具 举报