烟雾实验找通风缺陷

[复制链接]

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖热心助人勋章社区明星社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
发表于 2017-4-4 20:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
202534jter9h99gthtyrzy.png
202535snx8c4vcksrk4zgz.jpg
202536wl22grjnh8j78799.jpg
202537gz4jct172tkny4ji.jpg
今天去安丘一网友鸡场做通风实验。据网友反应新改建的棚连着两批鸡在进风管末端两侧笼子先发病,死亡率也偏高。通风实验发现风通过通风管进入后从眼里冒出来很少,大多数直接到达通风管末端,迅速下落,导致鸡只受凉。后来堵住通风管末端,烟雾都从通风管小孔里均匀出来,和舍内热空气混合后均匀下落。只是小小的改动,也许会收到意想不到的效果。烟雾实验让通风更直观。
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

发表于 2017-4-4 21:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
烟雾实验室非常好啊!!,看看改进以后的养殖效果吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院专科生

Rank: 5Rank: 5

来自
山东省 青岛市 城阳区
发表于 2017-4-4 23:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
气流进入通风管遇到阻力的时候会寻找突破口,如果小孔打的多会造成中间出气多两边出气少,如果两根管不连接又不堵气流大部分从敞口处流出,由于位置关系进来的气流得不到好的混合就落下来对鸡造成影响,最好的安装就是两边连接在一起这样大风从一侧灌入的时候另一侧能够减压,再有通风管打孔时小孔的总面积和进风口的总面积要相等这才能保证出气均匀
234000t4k0414ck0u4wptk.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛顾问

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

勤劳奉献奖添砖加瓦奖优秀会员奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山西
发表于 2017-4-5 06:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
  非常欣赏张师这种善于思考与实践的工作精神,往往意想不到的地方就是问题的根源所在..。领会、辛苦了、谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖热心助人勋章社区明星社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
通航 发表于 2017-4-5 06:54
非常欣赏张师这种善于思考与实践的工作精神,往往意想不到的地方就是问题的根源所在..。领会、辛苦了、谢 ...

谢谢通航老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖常驻居民奖优秀会员奖热心助人勋章社区明星社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
 楼主| 发表于 2017-4-5 07:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
傻瓜式通风系统 发表于 2017-4-4 23:40
气流进入通风管遇到阻力的时候会寻找突破口,如果小孔打的多会造成中间出气多两边出气少,如果两根管不连接 ...