马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
水帘和风机是保障夏季养鸡非常重要的降温设备,合理的安装会使夏季养鸡成功率大大提高。
往年5-6月份异常高温气候气候通风降温以及湿帘使用不到造成的鸡群受凉的鸡群较多,很多鸡场技术人员从未遇到过这样的情况,有些束手无策,鸡群高温难耐,有些较为大胆,增加风机加开湿帘,鸡群受凉严重,导致鸡群减料一半,提前出栏,因此正确的使用湿帘就显得尤为重要。
以去年五月二十号以后气温猛然上升最高到38-40度,持续5天左右,并且本月无降水空气异常干燥,由于是五月末虽然气温较高但是地面温度还是很低,没有进入真正意义上的夏天,并且空气干燥空气中的热能很少,只是由于太阳照射显得异常酷热。
此时鸡舍内的温度往往较高,温度表显示温度在最热时达到36-38度。很多饲养户以及技术人员感到非常焦急以及恐惧,随之就有盲目增大通风量和使用湿帘降温的措施,结果导致鸡群严重受凉,引发气囊炎,支气管栓塞,肾传支等呼吸道疾病,并且治疗难度极大。
现在大多数的鸡舍都已经安装风机和湿帘,尤其是规模化场风机湿帘安装都比较合理,但是很多却得不到正确的使用,所以是很难达到理想的温度状态,以及很好的让鸡群适应这些设备所创造的的环境,下面几个问题通常是困扰我们最多的。
1、是不是认为给湿帘打水,水温温度越低越好,甚至深井水更好?
2、是不是认为过帘风速越大越好,风机开越大越好?
3、是不是湿帘分散安装,或者集中到鸡舍最前段最好?
一句话,这些都是大家主观臆断造成的误区!
一、湿帘的工作原理:我们使用任何的设备都要根据他的特性来更好的利用,夏季高温空气通过湿帘,湿帘中的水分受热蒸发,蒸发时吸收了空气中的热量,由于风速比较大,进入鸡舍的空气温度降低。
二、我们使用湿帘一定要明确:我们使用的是空气蒸发吸热,而绝非是热传递,所以水温太低不利于湿帘发挥作用。湿帘的蒸发降温效果与通过湿帘的风速、水温以及空气湿度有关:湿帘结构设计不同,过帘风速要求也不同,一般15厘米厚度的湿帘过帘风速2米/秒;水温不能太低,低温不易于蒸发,降温效果不佳;空气湿度太大甚至接近饱和就很难再容纳水分也不易于湿帘蒸发,降温效果同样会受影响。
三、水帘降温要达到理想的效果,取决于通过水帘的风速,最理想速度是2.03 米/秒。当空气穿过0.95厘米孔径的水帘纸时,会产生阻力,摩擦产生热量,空气温度升高,使水蒸发,空气温度降低,相对湿度变小。
同时,当空气遇到水时,进行热交换,使空气温度下降。只要水帘纸的面积与纵向风机的排风量相匹配,就可以获得理想的水帘风速。
如果水帘纸的面积不够,通过水帘纸的风速太快(超过2.29米/秒)就会使水脱离水帘纸的表面直接进入鸡舍造成鸡舍湿度升高、水帘降温系统附近的地面变湿。如果水帘纸的面积过多,通过水帘纸的风速太慢(低于1.78 米/秒),空气与水帘纸摩擦产生热量少,蒸发速度就会减慢,温度下降效果不明显。
四、水帘面积的确定,鸡舍规格与上文相同,以厚为15厘米,高度为1.5米的水帘为例:
1、鸡舍总的排风量= 风机数量 × 每个风机的额定排风量
2、全部水帘的面积= 总的排风量 ÷ 通过水帘的风速
3、水帘总宽度= 水帘的面积 ÷ 水帘高度
4、每面侧墙水帘宽度=水帘总宽度 ÷2
示例:4 个风机,每个风机的额定排风量是800立方米/分钟,总的排风量= 4 ×800立方米/分钟=3200立方米/分钟
全部水帘的面积= 3200立方米/分钟 ÷60秒 ÷2.03米/秒=26.27 平方米
每面侧墙水帘宽度= 26.27平方米 ÷1.5米 ÷2 = 8.76米。那么此鸡舍每边侧墙上安装宽度为9米的水帘即可。
五、湿帘安装的位置如何确定
我们都知道,湿帘安装在鸡舍前头上,往往造成中后部分温度很高,容易出现中暑,所以我们建议大家湿帘一定要分前后两部分,前边三分之二,中间三分手之一,这样可以达到鸡舍温度基本降到理想水平的状态。
六、当我们知道了湿帘的工作原理以及安装构造以后,对于它的使用会有很好的把握。
针对本月的气候情况结合案例介绍一下风机湿帘的使用方法以及存在的误区。
案例一:
鸡舍构造及鸡群天气情况:鸡舍长100米,宽13米,侧墙2米,舍顶3.5米,三走廊网养,四台50纵向风机,两台36纵向风机,侧墙无风机安装。鸡群25日龄,大群正常。
当天天气预报最高温度37度,从九点以后舍内温度就开始升高,鸡舍内使用两台50风机,负压25帕,温度表显示温度30度,到十二点时温度上升到34度,这时养殖户就开始着急了,将所有风机都打开,采用过渡式通风,但是鸡舍温度表显示温度还是没有降下来,并且还有上升趋势,此时舍外温度35度。此时养殖户准备开湿帘进行降温,但是我们及时将他制止住了。
这时我们带他到鸡舍去观察鸡群状态以及分析如何降温以及确保鸡群安全既不能受热也不能受凉,当我们进入鸡舍后感觉鸡舍内空气流动较好,并且没有闷热感,鸡群多数已经张口呼吸,但是呼吸情况不是很剧烈,并且还有鸡只在采食和饮水。鸡群表现没有温度表上显示那么高的表现,养殖户很纳闷,温度那么高鸡群表现不是很高呢?
下面我们就给他讲解了原因:
鸡群日龄较小对热的耐受性较强,同时羽毛未长齐对冷的耐受性较弱。温度表上显示的温度仅仅是鸡舍的空气温度,而鸡群所感受到的体感温度是由空气温度,风速,湿度三个因素共同和决定的,当鸡舍内有一米每秒的风速时,35日龄的鸡群感受温度就下降3度,而25日龄的鸡群感受的体感降温就高于3度。
并且鸡舍湿度为40%左右,相对于50%的湿度,每下降10%体感温度下降一度,所以当时鸡群的体感温度就在28-29度左右,是这个日龄鸡群完全能承受的安全温度,不会对鸡群造成明显的热应激情况。
当外界温度继续上升到38度时,鸡群开始表现呼吸加剧,此时我们建议养殖户,逐步关闭通风窗,开启湿帘窗,将过渡时通风转变为纵向通风,调整完后逐步观察鸡群状态,并且查看鸡舍前后以及两侧的鸡群是否有通风死角,有死角的地方适当开一到两个通风窗。保证全舍温度均匀无通风死角。
当发现鸡群还是处于较热的状态时,准备开湿帘打水,先将风机关闭一半,往湿帘上撒少量的水,打湿湿帘的外侧,使鸡群对冷应激有适应过程,当将要干燥时再洒一次,每次间隔十分钟左右,同时观察鸡群适应情况,以及前后温差。
当用水泵进行打水时第一次只打湿全部面积的三分之一,第二次打湿一半,第三次打湿三分之二,第四次全部打湿,给鸡群充分的适应时间,水泵的停止打水时间要根据舍外温湿度情况进行调整,一般以全部打湿后到湿帘外部基本干透为一个循环周期。
停止时间不能过长防止湿帘完全干透而造成前部舍温忽高忽低,打水时间不宜过长,以完全湿透湿为止,打水时间过长会造成鸡舍内负压升高,供氧不足。湿帘打水温度要提高到30度以上,防止小日龄的鸡群适应不了。
同时鸡舍内湿帘窗处要加塑料布将冷风迎上去不能直接吹到鸡身上,或者育雏时空出湿帘窗处的位置,用隔断将鸡群隔与湿帘窗后面。
对于这个季节的通风与使用湿帘一定要给鸡群充分的适应时间,循序渐进的进行,防止突然增大以及温度剧烈下降或者较高的风速,鸡群在正常情况下,是不喜欢高的负压以及高的鸡背风速,这些都让他们很不舒服,通风降温的时候要充分考虑鸡群的体感温度,以最舒适安全的方式度过这一阶段的高温。
还要提醒大家的是一定要及时关注天气预报,养鸡也是个靠天吃饭的活,随时关注最近一周的温度,风向,降水,湿度情况的变化,以做到提前准备防止到时候措手不及,并且进入夏季雨水雷电容易导致停电,发电机组一定要提前验证好,并且进行发电运行。
案例二
简易封闭鸡舍,鸡群30日龄,鸡群健康,由于气温高,鸡舍开湿帘太快没有各鸡群充分适应,并且湿帘窗处的鸡群没有做防护,鸡群受凉严重,第二天减料一半,死淘率在5%以上,鸡群已无治疗价值。
通过上述两个案例说明合理的使用设备不仅要有充分的准备,对设备的了解,对鸡群日龄以及耐受情况的把握,还要有合理的保护以及适应时间。
六月份天气炎热使用风机湿帘较为频繁,一定要合理安全的使用,要对所管辖的养殖户的设备情况排查清楚,做到心中有数防止出现热死鸡或者鸡受凉的情况,同时提高养殖户的使用设备水平和与技术人员的交流沟通,当鸡舍有紧急情况是及时咨询技术人员防止盲目操作,造成不必要的损失。
|