第一幅图,挂在鸡笼第三层最中间位置,温度18.3
第二幅图,挂在鸡笼第二层(鸡舍西面),温度20.5
第三幅图,4个测温探头在鸡舍中间一排笼子,高度距第三层笼子还有1米高(附图5),电线上面探头
。。。1号20.5度在鸡舍西面
。。。2号21.1度在鸡舍中间
。。。3号21,5度在鸡舍中间
。。。4号21,2度在鸡舍东面靠近风机
第四附图,控制箱。温度19.3度,设定18,5度风机启动
。。。我目前以第三附图为准,调节第四附图控制箱
144348sz5m570zvu097m77.jpg
144348m3hlia556l6imc3a.jpg
144348ks8i0n8bss0323n3.jpg
144349ol8yjzb8dgs49lhj.jpg
144349rlzuuelx2uzbbe6q.jpg
回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
河南省
发表于 2016-2-29 15:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
有可能都准确,看看温度计是不是在一个高度上,离地面越近温度越低,离火源越近温度越高
回复 支持 反对

使用道具 举报

JBZYW监察大使

走快乐养鸡之路

Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43Rank: 43

优秀版主奖添砖加瓦奖优秀会员奖勤劳奉献奖社区居民社区明星忠实会员常驻居民奖热心助人勋章

来自
内蒙古
发表于 2016-2-29 20:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
平时多记录各温度检测点不同日龄、不同时间的数据,根据多个数据进行一下简单的分析对比再确定以哪个温度为参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院博士生

Rank: 8Rank: 8

 楼主| 发表于 2016-2-29 21:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可兽医 发表于 2016-2-29 20:52
平时多记录各温度检测点不同日龄、不同时间的数据,根据多个数据进行一下简单的分析对比再确定以哪个温度为 ...

谢谢老师指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

尽最大的努力用我有限的资源为畜牧养殖服务

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖优秀会员奖勤劳奉献奖原创先锋奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员添砖加瓦奖热心助人勋章

来自
山东省 青岛市
发表于 2016-2-29 21:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
第一幅图是用干湿温度计,第二幅图是用温度记录仪,第三幅图是用测温探头,第四幅图是用环境控制器的自带温度显示系统。其中的测量方式是不一样的,是否经过了标准调试?如没有则可能还存在着误差。一般温度设定是通过环境控制器才实行的,测温探头所显示的温度一般与环境控制器上的温度显示有一定的数差,以第三幅图的数字为准是大家通用的。但在生产过程中,一定要经常对各个温度进行记录,并同时观察鸡群的表现,多注意鸡群的体感舒适度,通过系统分析,找出其合理的温度指标,然后通过环境控制器进行设定,不断地调试、不断地总结,力求找出适合的温度搭配。