鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8508|回复: 9
收起左侧

关于蛋库温度问题求助!

[复制链接]

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

发表于 2015-12-25 15:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
现有一蛋库,长9米,宽5.2米,高3米,柜式空调两台。蛋库温度计显示温差较大,该如何处理?
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民

来自
江苏扬州
发表于 2015-12-25 16:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
将风向向上,风速减低,将蛋放在远离空调的位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖热心助人勋章

来自
江苏徐州
发表于 2015-12-25 19:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主是网养蛋鸡吗???
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2015-12-26 05:29:58 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
根据空间两台空调对面放置,风向上吹,再中部安置一个向上吹的风扇搅拌均匀温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

 楼主| 发表于 2015-12-26 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
鸡中生智 发表于 2015-12-25 19:02
楼主是网养蛋鸡吗???

肉种鸡
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

 楼主| 发表于 2015-12-26 08:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
乾坤 发表于 2015-12-26 05:29
根据空间两台空调对面放置,风向上吹,再中部安置一个向上吹的风扇搅拌均匀温度。

在中间加吊扇呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

 楼主| 发表于 2015-12-26 08:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
yzdongsheng 发表于 2015-12-25 16:06
将风向向上,风速减低,将蛋放在远离空调的位置

地方小
回复 支持 反对

使用道具 举报

特约专家

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

社区居民

来自
河北省 保定市 涞水县
发表于 2015-12-26 10:26:27 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
地方小怎么会有较大温差?还是哪密闭不严。空间大就在中央安装一个向上吹的小风扇
回复 支持 反对

使用道具 举报

总版主

尽最大的努力用我有限的资源为畜牧养殖服务

Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41Rank: 41

优秀版主奖优秀会员奖勤劳奉献奖原创先锋奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员添砖加瓦奖热心助人勋章

来自
山东省 青岛市
发表于 2015-12-26 13:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
均匀放置空调,这么大的一个空间应该没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

 楼主| 发表于 2015-12-26 15:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
佐君畜牧 发表于 2015-12-26 13:13
均匀防置空调,这么大的一个空间应该没有问题。

恩恩,昨天发现蛋库门下密封不严,今天刚做完密封处理,再看看结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 21:21 , Processed in 0.151480 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表