鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 28102|回复: 6

[大肉食] 夏季风机湿帘与鸡舍配比

[复制链接]

鸡网学院高中生

发表于 2015-6-18 17:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山东青岛

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
谁有这方面的计算方法?求解数据!
回复

使用道具 举报

鸡网学院博士生

社区居民忠实会员

来自
中国 山东省泰安市
发表于 2015-6-18 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
湿帘是风机面积的2.4倍以上
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院研究生

社区居民

发表于 2015-6-18 21:07:47 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
湿帘面积=总纵向风机排风量(立方/分钟)/60(分钟)/2.03(米/秒)X1.3
纵向风机个数=鸡舍横折面积X2(米/秒)X60(分钟)/单个纵向风机排风量(立方/分钟-20PA)
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

来自
中国 河南省
发表于 2015-6-20 14:34:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南三门峡
湿帘2.03      1.3指的什么求教
回复 赞

使用道具 举报

鸡网学院高中生

来自
中国 河南省
发表于 2015-6-20 14:35:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南三门峡
集团军 发表于 2015-6-18 21:07
湿帘面积=总纵向风机排风量(立方/分钟)/60(分钟)/2.03(米/秒)X1.3
纵向风机个数=鸡舍横折面积X2(米 ...

湿帘2.03   1.3指什么求教
回复 赞

使用道具 举报

荣誉版主

社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 山东省青岛市
发表于 2015-6-21 16:06:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
15514557371 发表于 2015-6-20 14:35
湿帘2.03   1.3指什么求教

2.03是过帘风速,1.3是湿帘面积与实际进风面积之比。我们在设计中,一般采用1.7的过帘风速,不加系数。
回复 赞

使用道具 举报

荣誉版主

社区居民社区明星忠实会员

来自
中国 山东省青岛市
发表于 2015-6-21 16:10:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
15514557371 发表于 2015-6-20 14:35
湿帘2.03   1.3指什么求教

例如:采用1.4推拉式大风机和15公分厚湿帘,湿帘面积=风机台数*37000/3600/1.7,简易计算方式就是1台风机配6平方湿帘。
回复 赞

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2026-10-6 03:33 , Processed in 0.024448 second(s), 25 queries .