发表于 2014-10-14 19:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
俩一米 三个一米四的风机 湿帘是风机的两倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省 潍坊市 安丘市
发表于 2014-10-14 22:21:40 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
50米太长需三倍以上。例如1.4x1.4的配6平方以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-10-17 14:07:50 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
按照檐高2.8、脊高4米计算,建议6大2小,湿帘36平方,进风窗42个
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北唐山
发表于 2014-10-17 18:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
陈老师对通风是权威,能否就楼主的鸡棚说一下具体风机湿帘安装在哪个位置,进风口是鸡棚外引进的风管好还是小窗户好。先谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

勤劳奉献奖优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员

来自
河北唐山
发表于 2014-10-17 18:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的鸡棚是什么结构,能否发张内部鸡笼布置图片,学习下