鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15559|回复: 14
收起左侧

怎样设计60米X12米蛋鸡舍通风系统

[复制链接]

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

发表于 2014-8-8 23:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
60米X12米蛋鸡舍,3列4层,应该怎样配置通风系统,冬季需要横向风机吗,请教老师
回复

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-9 08:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
60米的鸡舍,不算长,也可以不配置侧墙风机。
12台50英寸百叶型风机或者10台50英寸蝶型拢风筒风机,2台36英寸百叶型风机,湿帘72平方米,湿帘导流板59平方米,湿帘进风口54平方米,560*270通用型进风窗48个,自动环境控制器1台,湿帘导流自动开启1套,进风窗自动开启1套。
如果安装侧墙风机,那么,将2台36英寸风机换成3台24英寸风机。
以上设计,供你参考。配置与布局设计很重要,控制设计更重要,关键在于如何控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民

来自
河北省保定地区安国市
发表于 2014-8-9 09:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢,回答的如此专业,是青岛大牧人的技术员吗?  想知道共多大动力,月电费得2500元吧(夏季),能不能省点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-8-9 12:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

回 1楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:60米的鸡舍,不算长,也可以不配置侧墙风机。
12台50英寸百叶型风机或者10台50英寸蝶型拢风筒风机,2台36英寸百叶型风机,湿帘72平方米,湿帘导流板59平方米,湿帘进风口54平方米,560*270通用型进风窗48个,自动环境控制器1台,湿帘导流自动开启1套,进风窗自动开启1套。
如果安 .. (2014-08-09 08:48)
老师好,经常看你的文章。
12台50英寸是1.4米的风机吧,我是养蛋鸡每栋最多装11000只鸡,需要12台吗这么多?
湿帘72平米吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-9 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 3楼(依旧涛声) 的帖子

依旧涛声:老师好,经常看你的文章。
12台50英寸是1.4米的风机吧,我是养蛋鸡每栋最多装11000只鸡,需要12台吗这么多?
湿帘72平米吗?

....... (2014-08-09 12:05)
你的鸡舍,我按照正规的计算,如果是自动喂料,檐高3.5米,屋脊高5米,鸡舍截面积51平方米,如果鸡舍截面积没这么多,可以减少风机台数和湿帘面积。
计算方式:风机台数=鸡舍截面积 乘以 2.5m/s 乘以 3600s/h 除以 风机排风能力
风机排风能力:如果是青岛地区生产的50英寸风机,百叶型的按照-20pa时37000m³/h计算,蝶型拢风筒的按照45000m³/h计算。
湿帘面积=风机总排风能力 除以 3600s/h 除以 1.7m/s
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-9 12:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 3楼(依旧涛声) 的帖子

依旧涛声:老师好,经常看你的文章。
12台50英寸是1.4米的风机吧,我是养蛋鸡每栋最多装11000只鸡,需要12台吗这么多?
湿帘72平米吗?

....... (2014-08-09 12:05)
按照这种方式计算的配置,在夏季高温高湿的天气里,不用担心降温问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-8-12 14:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

通用型进风窗可以减少吗老师,我鸡房60米每间3.3米,共18间,每间一个行吗?
另外,通风窗的安装高度在屋檐下五六十公分部位行不

我现在的鸡舍1.5米风机共4台,跟您的设计差距太大,如果配置通风窗,自动环境控制器,进风窗自动开启,夏天以外的天气可否够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-8-12 14:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

回 4楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:你的鸡舍,我按照正规的计算,如果是自动喂料,檐高3.5米,屋脊高5米,鸡舍截面积51平方米,如果鸡舍截面积没这么多,可以减少风机台数和湿帘面积。
计算方式:风机台数=鸡舍截面积 乘以 2.5m/s 乘以 3600s/h 除以 风机排风能力
风机排风能力:如果是青岛地区生产的50英寸风机, .. (2014-08-09 12:16)
我鸡舍长60,宽12,到屋檐3米屋脊4.6米
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-8-12 14:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

鸡舍共18间,每间有1.2*0.8的塑钢窗。平时根据天气调整窗的打开多少,目前鸡舍存在的问题
1.特别是冬季,风机一开温度下降,只好用时控间断开启,可能通风不够舍内空气不良粉尘蒙蒙
2.鸡舍前端温度低,后端粉尘大远望像有轻雾,鸡粪味特大,造成后端呼吸道发生严重,前端症状轻微
老师,该怎样科学配置我的鸡舍冬季通风设备呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-12 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回 7楼(依旧涛声) 的帖子

依旧涛声:通用型进风窗可以减少吗老师,我鸡房60米每间3.3米,共18间,每间一个行吗?
另外,通风窗的安装高度在屋檐下五六十公分部位行不

我现在的鸡舍1.5米风机共4台,跟您的设计差距太大,如果配置通风窗,自动环境控制器,进风窗自动开启,夏天以外的天气可否够用 (2014-08-12 14:14)
每间一个进风窗有所不足,到了室外温度14度以后就需要开启一部分湿帘进风口来弥补,否则会出现负压过高。
你说的进风窗高度是可行的。
你所说的配置,除了夏季是够用的。但是,夏天怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-14 10:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 8楼(依旧涛声) 的帖子

依旧涛声:我鸡舍长60,宽12,到屋檐3米屋脊4.6米 (2014-08-12 14:19)
这样的鸡舍,应该配置11台50英寸的大风机,最少也得9台(或者8大2小)
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-8-14 11:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 9楼(依旧涛声) 的帖子

依旧涛声:鸡舍共18间,每间有1.2*0.8的塑钢窗。平时根据天气调整窗的打开多少,目前鸡舍存在的问题
1.特别是冬季,风机一开温度下降,只好用时控间断开启,可能通风不够舍内空气不良粉尘蒙蒙
2.鸡舍前端温度低,后端粉尘大远望像有轻雾,鸡粪味特大,造成后端呼吸道发生严重,前端症状轻微 .. (2014-08-12 14:48)
作为60米长的鸡舍来说,头尾温差应该不会很大,一般在2摄氏度左右。鸡粪味大,可能是通风不足。
至于粉尘,蛋鸡饲养中,特别是冬季空气干燥,粉尘确实是个问题。建议采用喷雾线用于消毒除尘,这一方式在规模化蛋鸡舍中使用比较普遍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-8-14 22:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸

回 12楼(qdtrlh) 的帖子

qdtrlh:作为60米长的鸡舍来说,头尾温差应该不会很大,一般在2摄氏度左右。鸡粪味大,可能是通风不足。
至于粉尘,蛋鸡饲养中,特别是冬季空气干燥,粉尘确实是个问题。建议采用喷雾线用于消毒除尘,这一方式在规模化蛋鸡舍中使用比较普遍。 (2014-08-14 11:05)
谢谢老师的解答,非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖热心助人勋章

来自
江苏徐州
发表于 2014-10-20 21:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
陈志华 发表于 2014-8-9 08:48
60米的鸡舍,不算长,也可以不配置侧墙风机。
12台50英寸百叶型风机或者10台50英寸蝶型拢风筒风机,2台36英 ...

陈老师,我咋看不懂呢,12台风机安装哪里?我的鸡舍60*13,高3.5。只有四台大风机,真心看不懂,请老师指点

点评

如果后山墙安装不下,可以将剩下的安装在鸡舍两侧的尾端。 计算风机,要按照鸡舍内的夏季最大风速计算,阶梯式鸡舍,建议2.2-2.5m/s。特别是徐州,夏季高温高湿,风速低了不行。  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省青岛市
发表于 2014-10-21 13:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
鸡中生智 发表于 2014-10-20 21:13
陈老师,我咋看不懂呢,12台 ...

如果后山墙安装不下,可以将剩下的安装在鸡舍两侧的尾端。
计算风机,要按照鸡舍内的夏季最大风速计算,阶梯式鸡舍,建议2.2-2.5m/s。特别是徐州,夏季高温高湿,风速低了不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver|鸡病专业网 ( 豫ICP备11024133号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:22 , Processed in 0.143280 second(s), 29 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表