我的鸡舍长105米,宽13米,纵1.5米风机4台,侧风机1.1米2台,0.8米风机2台。鸡舍密封稍差。请问安装湿帘应该安装多少平方?谢谢!
回复

使用道具 举报

荣誉版主

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星

来自
河南新乡
发表于 2014-5-9 00:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
你的鸡舍纵向风机安装7台比较合适(鸡舍侧墙按照2米高算),水帘面积40平方,如果担心不保险可以增加1台纵向风机做备用,鸡舍的密闭性很重要,密闭不好风机、水帘效果没法保证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院终级

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

添砖加瓦奖勤劳奉献奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东烟台
发表于 2014-5-9 08:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
湿帘面积是风机面积的2.5--3倍   指的是15厘米的
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

个人观点 仅供参考

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

勤劳奉献奖添砖加瓦奖社区居民社区明星忠实会员

来自
山东省
发表于 2014-5-9 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
,非常详细的回答,鸡舍密闭性非常重要,密闭不好影响到纵向通风和水帘降温效果,必须改善