希望大家有所借鉴啊!这几天在使用中发现,如果差值小于2的时候,例如测值29,差值设定为1.5,那么温度低于27.5的情况下,温度需要恢复到29度时候温控器才会再次工作!如果把差值审定为2或者以上就不会出现这种情况,那样低于27.5停止工作,温度到28时候就又开始工作了(0.5为仪器内设保护值,防治风机频繁启动!)一点点小发现,希望在大家使用中有所帮助!
使用时候注意下哦,如果长时间不进鸡舍或者不注意可能带来麻烦的!而且使用这个最好再在呆人的地方放置一个带报警器的温控仪,高低温报警,双保险有备无患!
细节决定成败,希望大家都能够养好鸡,赚大钱!!!
回复

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
发表于 2014-3-11 14:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
不太明白!没用过这个产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
河南省 安阳市 文峰区 宝莲寺镇
发表于 2014-3-11 15:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
正准备买一台,已经和王总联系,不知道好用不好用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民忠实会员

来自
陕西省西安市
发表于 2014-3-11 15:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
          
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

优秀会员奖添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民忠实会员社区明星热心助人勋章新人进步奖原创先锋奖

来自
山东新泰
发表于 2014-3-11 15:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

添砖加瓦奖社区居民忠实会员社区明星

来自
广东
发表于 2014-3-11 16:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源

回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子

鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25) 
那种一百多块钱的就可以达到你所说的这要求,也是捷力的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

 楼主| 发表于 2014-3-11 18:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源

回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子

鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25)
你是要用于控制暖风炉的吧,这个完全可以达到的。我上面说的是恒温最小通风量的,这个可以保证冬季也可以提供肉鸡生长适合的通风,而且不会造成伤风等问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
发表于 2014-3-11 18:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺

回 4楼(鲁牧绿壳蛋鸡) 的帖子

鲁牧绿壳蛋鸡:能不能设置0.2度的温差。比如,27.5度停止工作,降到27.3度的时候就又开始工作。 (2014-03-11 15:25) 
微电脑智能温度控制器JL118-1加温和降温控制温差是可以设置为0.2的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
潍坊
发表于 2014-3-12 11:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请问,118-1三项电可以关30秒开10秒吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛VIP商家

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

添砖加瓦奖常驻居民奖社区居民社区明星忠实会员

来自
鞍山捷力电子-鸡舍温度报警器
发表于 2014-3-19 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪

回 8楼(金雪) 的帖子

金雪:请问,118-1三项电可以关30秒开10秒吗? (2014-03-12 11:01) 
升级后的微电脑智能温度控制器JL118-1可以按秒控制,你说的要求可以达到,但是一般建议定时开的时间要长一些,这样污浊的空气才能更好的流动到风机那排出去,如果是风机太大可以挡住一些的。