鸡病专业网论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15891|回复: 13
收起左侧

对用pvc管通风有经验的老师给指导一下

[复制链接]

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
发表于 2014-3-10 14:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

我也想加pvc通风管用风机通风,不知道具体的安装数据,我把我的鸡棚的情况说下,老师给指导指导
鸡棚东西走向长72米,宽11米,双走廊,两边是两米的网床,中间是4米的网床,要是安装直径16厘米,4米长的pvc管多远按一根?在管子上钻直径2厘米的眼,管子上需要钻多少眼?管子进来墙壁多远开始钻眼 ?是钻一排朝正上的眼?还是钻两排朝斜上的眼?希望在这方面有经验的老师给指导一下,小弟在这多谢了。
回复

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

常驻居民奖添砖加瓦奖优秀会员奖社区居民忠实会员

发表于 2014-3-10 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两排错排                                           !
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

肉鸡防疫队队长

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省 青岛市 平度市 大泽山镇
发表于 2014-3-10 15:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两边间距3之4米错开排列。不需要钻孔,因为两边空气够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
发表于 2014-3-10 15:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2.5米一根就行,钻眼的话4厘米以上斜上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回 3楼(鸡途多难) 的帖子

鸡途多难:2.5米一根就行,钻眼的话4厘米以上斜上。 (2014-03-10 15:43)
您的意思是钻两排斜向上的孔,每个孔之间的距离是4厘米?要是把管子内头堵住打孔话,两边还用错开安装吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
 楼主| 发表于 2014-3-10 16:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回 2楼(1106775617) 的帖子

1106775617:两边间距3之4米错开排列。不需要钻孔,因为两边空气够用 (2014-03-10 15:32)
不用钻孔那管子需要多长?我11米宽的棚,棚顶中间还需要留天窗吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

肉鸡防疫队队长

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员社区明星

来自
山东省 青岛市 平度市 大泽山镇
发表于 2014-3-10 16:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

回 5楼(顺水扬帆) 的帖子

顺水扬帆:不用钻孔那管子需要多长?我11米宽的棚,棚顶中间还需要留天窗吗? (2014-03-10 16:02) 
4米管子不要天窗负压通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民忠实会员

来自
山东省潍坊市
发表于 2014-3-10 17:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
管子长了,不打眼两米就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院讲师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

社区居民忠实会员社区明星常驻居民奖添砖加瓦奖

来自
山东省日照市
发表于 2014-3-10 18:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照

回 4楼(顺水扬帆) 的帖子

顺水扬帆:您的意思是钻两排斜向上的孔,每个孔之间的距离是4厘米?要是把管子内头堵住打孔话,两边还用错开安装吗? (2014-03-10 15:58)
我是说钻的孔直径要最小4厘米,间隔20---30厘米左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

发表于 2014-3-10 18:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
太粗的管子小鸡时候要注意控制好通风量。我用的是7.5公分的间隔1米远一根,123123....对面321321.....交错排列,实际应用效果不错,也不用钻眼。前期先打开3米,中期后2,3米,东北严寒季节适当控制风机转速中前期能够很好达到保温通风的目的!后期大小全开风机温控基本就不用操心了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
安徽省宿州市
发表于 2014-3-10 19:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州

回 9楼(blueangels) 的帖子

回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回 9楼(blueangels) 的帖子

blueangels:太粗的管子小鸡时候要注意控制好通风量。我用的是7.5公分的间隔1米远一根,123123....对面321321.....交错排列,实际应用效果不错,也不用钻眼。前期先打开3米,中期后2,3米,东北严寒季节适当控制风机转速中前期能够很好达到保温通风的目的!后期大小全开风机温控基本就不用操心 .. (2014-03-10 18:29)
棚外面的管子口需要加弯头吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
山东省德州市
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州

回 7楼(鸡日良辰) 的帖子

鸡日良辰:管子长了,不打眼两米就行。 (2014-03-10 17:01)
两米灌不进来风吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

发表于 2014-3-11 13:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源

回 11楼(顺水扬帆) 的帖子

顺水扬帆:棚外面的管子口需要加弯头吗? (2014-03-10 22:24)
7.5公分的加不加都可以,保险的话还是加上,前期里面也用上45度弯头
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册