问一下大家负压计用的多么?在养殖中有实际作用吗?在哪能买到?
回复

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

社区居民

来自
江苏南通
发表于 2013-6-1 05:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不要用负压计,只要你是全封闭鸡舍,进风口是出风口2---3倍大就行啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

荣誉版主

细节决定成败,精益才能求精

Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17Rank: 17

社区居民社区明星忠实会员

来自
河南新乡
发表于 2013-6-1 06:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
负压计对于标准化统一管理的鸡舍当然有用,若没有负压计,有一个测试方法,外开门慢慢自动关闭即可!
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院高中生

Rank: 4

社区居民

来自
山东潍坊
发表于 2013-6-1 08:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
按照风速,湿度对照。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民忠实会员

来自
山东省威海市
发表于 2013-6-1 08:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
网上有,买一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院本科生

Rank: 6Rank: 6

社区居民

来自
青岛
发表于 2013-6-11 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用透明塑料水管自己做一个就ok了  一毫米水柱约9.8pa