[鸡场建设] 水帘用水量计算

[复制链接]

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2016-2-15 22:38:41 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
品牌的14-16-1.1的水泵就足够了,1.1KW,14立方的流量,16米扬程,50的口径的。或者15-14-1.1的,64的口径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2016-2-15 22:40:03 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
水帘的水管是32的,如果50口径的泵必须分两路接,64口径的泵要分3路接,不然多大的泵都白买了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2016-2-16 09:42:46 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
云中雪林 发表于 2016-2-16 07:32
谢谢您!!
接口处需要如何处理呢??就是水分流的位置

例如50口径的泵需要用50的主管,主管装50的三通,再接50变32的变径,这样分两路出去对水流量的影响就小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院研究生

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

社区居民常驻居民奖添砖加瓦奖新人进步奖

发表于 2016-2-19 08:03:22 来自触屏版 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
0.75的水泵50的口径,分两路接,28米的也勉强可以,水流到末端小点,32口径就得两台了。我以前0.75的泵带过30米的水帘,两边末端有几十公分没水。