棚长75,宽12米用多大通风管最合适

[复制链接]

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
辽宁省 葫芦岛市
发表于 2017-7-7 22:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
风管面积=鸡舍总体积/5分钟/60秒/3.5至4米的风速,再除以每根风管的横截面积,根据打孔的大小决定打孔的多少
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
辽宁省 葫芦岛市
发表于 2017-7-7 22:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
你的风机少了,夏季通风压力有点大,算算你的舍内风速,如果是笼养,笼子里的风速会更小
回复 支持 反对

使用道具 举报

鸡网学院初中生

Rank: 3Rank: 3

来自
辽宁省 葫芦岛市
发表于 2017-7-7 22:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我的棚8米跨度,1.53*1.53风机4台,1.1*1.1两台,1*1两台,50的圆筒4台,风速才达到2米/秒