肉鸡饲养管理中的通风管理
已有 152 次阅读2012-6-19 10:19
|个人分类:饲养管理
[align=center][b][size=2][font=宋体]肉鸡饲养管理中的通风管理[/font][/size][/b][b][size=2][/size][/b][/align]
[font=宋体]为增加单位养殖量,提高鸡舍内环境的可控性,目前大多鸡舍采用密闭式标准化鸡舍养殖,标准化肉鸡养殖我们倡导的是“(鸡苗+营养+环境)*管理”,是管理出效益的量化体现,而我们经常讲通风管理实际就是体现出通风换气在饲养全程中占有极其重要的位置。[/font]
[b][font=宋体]一、 [/font][/b][b][font=宋体]通风管理的重要性[/font][/b]
[font=宋体]我们以蛋鸡和肉鸡做个大概比较,一日龄雏鸡体重基本都是40g左右,经过6周饲养,科宝500体重可以达到2.6kg,FCR1.76:1,而海兰褐蛋鸡体重只有0.48kg,FCR2.1:1,简单的推理:肉鸡的生长代谢速度是蛋鸡的5倍多,代谢快需氧就多,也可以说肉鸡的需氧量是蛋鸡的5倍多,也就是说同样的环境蛋鸡可能问题不大,但肉鸡就会有大问题。雏鸡的心跳频率是450次/分,呼吸频率是70次/分,每秒种心脏就会跳动7次呼吸1次,心跳频率是人的6倍多,呼吸频率是人的3倍多,雏鸡就是一部高速运转的机器,对需氧量的要求之大和对环境中有害气体浓度的敏感程度由此可窥一斑。[/font]
[b][font=宋体]空气中几种物质对肉鸡的危害影响如下:[/font][/b]
[b][font=宋体]1[/font][/b][b][font=宋体]、氨气对肉鸡的影响:[/font][/b]
[font=宋体]a[/font][font=宋体]、刺激呼吸道黏膜,引起黏膜充血,支气管炎,严重者引起肺水肿、肺出血,还会引起中枢神经系统麻痹,中毒性肝病,心肌损伤等症;[/font]
[font=宋体]b、 [/font][font=宋体]吸入肺部的氨可通过肺泡上皮组织,引起碱性化学性灼伤,使组织溶解、坏死;[/font]
[font=宋体]c、 [/font][font=宋体]由肺泡进入血液后,与血红蛋白结合成碱性高铁血红素,降低血液的输氧能力,导致组织缺氧;[/font]
[font=宋体]d、 [/font][font=宋体]鸡对氨气的反应特别敏感,当空气中的含量为25ppm时可引起角膜炎、结膜炎,也可导致鸡新城疫发病率大幅度提高;[/font]
[font=宋体]e、 [/font][font=宋体]氨气浓度严重影响肉鸡增重。[/font]
[b][font=宋体]2[/font][/b][b][font=宋体]、二氧化碳对肉鸡的影响:[/font][/b]
[font=宋体] [/font][font=宋体]二氧化碳本身无毒,它的危害主要是造成鸡缺氧,引起慢性毒害。鸡长期在缺氧的环境中,表现为精神萎靡,食欲减退,体质下降,生产力降低,对疾病的抵抗力减弱,特别易感结核病等传染病。[/font]
[font=宋体] [/font][font=宋体]通风良好的鸡舍内二氧化碳浓度很少会达到引起中毒的程度,鸡舍中的二氧化碳浓度常与空气中氨、硫化氢和微生物含量成正相关,二氧化碳浓度在一定程度上可以反映鸡舍空气污浊程度,因此二氧化碳的增减可作为评定鸡舍空气卫生状况的一项间接指标。[/font]
[b][font=宋体]3[/font][/b][b][font=宋体]、一氧化碳对肉鸡的危害:[/font][/b]
[font=宋体]a[/font][font=宋体]、一氧化碳对血液和神经系统具有毒害作用;[/font]
[font=宋体]b[/font][font=宋体]、一氧化碳的危害性主要取决于空气中一氧化碳的浓度和接触时间。血液中的COHb的含量与空气中一氧化碳的浓度呈正相关,中毒症状测取决于血液中COHb的含量。当血液中的COHb浓度达5%时,冠状动脉血流量显著增加,COHb浓度达10%时,冠状动脉血流量可增加25%,易导致心肌损伤。[/font]
[b][font=宋体]4[/font][/b][b][font=宋体]、硫化氢对肉鸡的伤害:[/font][/b]
[font=宋体]a[/font][font=宋体]、硫化氢主要是刺激呼吸系统及其他系统黏膜,易溶于鸡黏膜中的水分,与粘液中的钠离子结合生成硫化钠,对黏膜产生刺激作用,引起眼结膜炎,表现流泪,角膜混浊,畏光等症状;[/font]
[font=宋体]b[/font][font=宋体]、硫化氢还引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤甚至水肿;[/font]
[font=宋体]c[/font][font=宋体]、鸡经常吸入低浓度的硫化氢,可出现植物神经紊乱,偶尔发生多发性神经炎;[/font]
[font=宋体]d[/font][font=宋体]、长期处在低浓度硫化氢的环境中的鸡体质变弱,抗病力下降,易发生肠胃疾病、心脏衰弱等;[/font]
[font=宋体]e[/font][font=宋体]、高浓度的硫化氢可直接抑制呼吸中枢,引起鸡窒息和死亡。[/font]
[b][font=宋体]5[/font][/b][b][font=宋体]、灰尘对肉鸡的影响:[/font][/b]
[font=宋体]a[/font][font=宋体]、尘埃微粒长期作用于眼睛,可使眼睛干燥发涩,引起角膜炎、结膜炎。尘埃微粒吸入呼吸道,还可引起尘肺病;[/font]
[font=宋体]b[/font][font=宋体]、微粒在潮湿环境下吸附水汽,也可吸附NH3、SO2、H2S等有害气体,这些微粒进入呼吸道后,给呼吸道粘膜以更大的刺激,引起粘膜损伤。微粒体积越小,吸收有害气体后对呼吸系统的危害越大;[/font]
[font=宋体]c[/font][font=宋体]、微生物多附着在空气微粒上运动与传播,鸡舍中的微生物随尘埃等微粒的增多而增多,鸡舍空气中飘浮的有机性灰尘与潮湿、污浊的气体环境相结合,为微生物的生存和繁殖提供了良好条件。 [/font]
[font=宋体]我们所说的通风就是通过机械负压通风的方式把鸡舍的有害气体(如氨气、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳等)和粉尘及多余的水汽排出鸡舍外,把鸡舍外的新鲜空气引进来,并使新鲜空气均匀分布于鸡舍,使鸡舍内的空气质量达到适合鸡群生长所需的环境要求,既满足鸡群对氧气的需求,又不会对鸡群造成风冷的影响(冷应激),同时维持良好的垫料状态,确保鸡群的健康生长以及生产性能的发挥。[/font]
[b][font=宋体]二、 [/font][/b][b][font=宋体]生产中存在的误区[/font][/b]
[font=宋体]在实际生产中我们很容易把自己感知的冷热程度和温度数值的高低一一对应,通风相对于温度而言,给人的概念不是很直接尤其是在寒冷的冬季,牺牲通风保温度的做法很普遍,这一做法极其错误而且危害性很大。[/font]
[font=宋体]在不同通风情况下鸡舍内部分空气质量指标的变化:[/font][table=511,#ffffff,,0][tr][td=1,1,113][align=center][b][font=宋体]循环时间[/font][/b][/align][/td][td=1,1,116][align=center][b][font=宋体]正常通风[/font][/b][/align][/td][td=1,1,83][align=center][b][font=宋体]5[/font][/b][b][font=宋体]分钟[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]10[/font][/b][b][font=宋体]分钟[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]15[/font][/b][b][font=宋体]分钟[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,113][align=center][b][font=宋体]氨气[/font][/b][/align][/td][td=1,1,116][align=center][b][font=宋体]15ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,83][align=center][b][font=宋体]35ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]50ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]80ppm[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,113][align=center][b][font=宋体]二氧化碳[/font][/b][/align][/td][td=1,1,116][align=center][b][font=宋体]800ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,83][align=center][b][font=宋体]1500ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]2600ppm[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]3500ppm[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,113][align=center][b][font=宋体]湿度[/font][/b][/align][/td][td=1,1,116][align=center][b][font=宋体]68%[/font][/b][/align][/td][td=1,1,83][align=center][b][font=宋体]78%[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]86%[/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]97%[/font][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,113][align=center][b][font=宋体]温度[/font][/b][/align][/td][td=1,1,116][align=center][b][font=宋体]20[/font][/b][b][font=宋体]℃[/font][/b][b][font=宋体][/font][/b][/align][/td][td=1,1,83][align=center][b][font=宋体]24[/font][/b][b][font=宋体]℃[/font][/b][b][font=宋体][/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]28[/font][/b][b][font=宋体]℃[/font][/b][b][font=宋体][/font][/b][/align][/td][td=1,1,99][align=center][b][font=宋体]31[/font][/b][b][font=宋体]℃[/font][/b][b][font=宋体][/font][/b][/align][/td][/tr][/table]
[font=宋体]由此可见,通风时间长短、通风量的多少要通过空气质量来衡量,同时通风量数值的大小和实际达到空气质量的好坏还要考虑受到很多因素影响,如湿度、灰尘、温度、温差等。[/font]
[b][font=宋体]三、 [/font][/b][b][font=宋体]密闭鸡舍如何正确通风[/font][/b]
[font=宋体]1[/font][font=宋体]、机械负压通风最基本的要求是鸡舍(包括屋顶和墙体)要密不漏风,从而保证鸡舍有足够的负压。[/font]
[b][font=宋体]《不同宽度的鸡舍的负压范围及风速标准》[/font][/b][font=宋体][/font][table=672,#ffffff,,0][tr][td=1,1,84]
[font=宋体]鸡舍宽度[/font][/td][td=1,1,108]
[font=宋体]进风口风速要求[/font][/td][td=1,1,108]
[font=宋体]进风口负压要求[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]排风量决定的所需进风口的面积【[/font]cfm[font=宋体](英尺[/font]3/[font=宋体]分钟)】[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
34[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]10.4[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
700[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]3.55[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.03[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]7.5Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]4.0cfm[font=宋体]([/font]0.113262[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]6.80m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
36[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]10.9[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
800[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]4.06[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.04[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]10.0Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]4.5cfm[font=宋体]([/font]0.127419[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]7.65m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
40[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]12.2[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
900[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]4.57[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.05[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]12.5Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]5.0cfm[font=宋体]([/font]0.141577[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]8.49m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
45[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]13.7[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
1000[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]5.08[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.06[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]15.0Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]5.5cfm[font=宋体]([/font]0.155735[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]9.34m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
50[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]15.2[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
1100[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]5.59[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.07[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]17.5Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]6.0cfm[font=宋体]([/font]0.169892[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]10.19m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
60[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]18.3[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
1200[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]6.10[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.08[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]20.0Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]6.5cfm[font=宋体]([/font]0.18405[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]11.04m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,84]
70[font=宋体]英尺[/font]
[font=宋体]([/font]21.3[font=宋体]米[/font][font=宋体])[/font][/td][td=1,1,108]
1300[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]
[font=宋体]([/font]6.60[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒)[/font][/td][td=1,1,108]
-0.09[font=宋体]英寸水柱[/font]
[font=宋体]([/font]22.5Pa[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,372]
[font=宋体]每[/font]6.5cfm[font=宋体]([/font]0.18405[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟、[/font]11.89m3/h[font=宋体])的排风量需要[/font]
1[font=宋体]平方英寸的进风口面积([/font]6.45[font=宋体]平方厘米)[/font][/td][/tr][/table]
[font=宋体]2[/font][font=宋体]、机械负压通风的基础设备有:[/font]
[font=宋体]A[/font][font=宋体]、侧墙排风扇:一般为36英寸,带有密闭性能好自动开启的百叶窗,额定排风量为10000FPM,即283立方米/分钟。[/font]
[font=宋体]B[/font][font=宋体]、纵向排风扇:一般为48英寸排风机,排风量较大,带有密闭性能好自动开启的百叶窗,额定排风量为20000FPM,即566立方米/分钟。[/font]
[font=宋体]C[/font][font=宋体]、侧墙通风窗:弹簧自闭式风门,保温、关闭时密封性好。[/font]
[font=宋体]D[/font][font=宋体]、湿帘系统挡风板。[/font]
[font=宋体]E[/font][font=宋体]、微电脑控制器:具备温度显示和控制,湿度显示和控制,风机分组控制,热源分组控制,负压显示和控制,参数记录、异常报警、信号传输与控制和远程连接等基本功能。[/font]
[font=宋体]3[/font][font=宋体]、标准密闭式鸡舍负压通风的方式有:最小通风、过渡通风、纵向通风。[/font]
[font=宋体]4[/font][font=宋体]、要求:保证全舍通风均匀、温度均匀。[/font][size=2][font=宋体]
[/font][/size]
[table=1068][tr][td=1,1,48][align=center][font=宋体]通风方式[/font][/align][/td][td=1,1,36][align=center][font=宋体]序号[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]设定环境[/font][/align][/td][td=1,1,96][align=center][font=宋体]必备条件[/font][/align][/td][td=1,1,72][align=center][font=宋体]开启风扇[/font][/align][/td][td=1,1,204][align=center][font=宋体]设定的计算方法[/font][/align][/td][td=1,1,276][align=center][font=宋体]计算的注意点[/font][/align][/td][td=1,1,180][align=center][font=宋体]操作注意点[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,3,48][align=center][font=宋体]最小通风[/font][/align][/td][td=1,1,36][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]育雏期间[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]满足最低通风标准[/font][/td][td=1,3,72][align=center][font=宋体]侧风扇或纵风扇[/font][/align][/td][td=1,1,204][align=left][font=宋体]风扇个数=0.5cmf/kg*均重*只数/风扇排风量[/font][/align][/td][td=1,1,276][align=center][font=宋体]计算风扇个数时所得结果整数位为常开台数,不足1时即为1台时控开启[/font][/align][/td][td=1,3,180][align=left][font=宋体]开侧风扇时,进风口仅为对侧通风窗[/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][align=left][font=宋体] [/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,36][align=center][font=宋体]2[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]寒冷季节[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]5[/font][font=宋体]分钟换气一次[/font][/td][td=1,1,204][align=left][font=宋体]风门总面积=0.5cmf/kg*均重*只数/60/4.57(m/s)[/font][/align][/td][td=1,1,276][align=left][font=宋体]小数位与300的乘积即为开启时间[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,36][align=center][font=宋体]3[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=left][font=宋体]鸡舍内温度低于目标温度[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]进风口风速为4.57米/秒[/font][/td][td=1,1,204][align=left][font=宋体] [/font][/align][/td][td=1,1,276][align=left][font=宋体]300-[/font][font=宋体](开启时间)即为关闭时间[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2,48][align=center][font=宋体]过渡通风[/font][/align][/td][td=1,1,36][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]最小通风不能满足要求[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]3[/font][font=宋体]分钟换气一次[/font][/td][td=1,2,72][align=center][font=宋体]侧风扇和纵风扇[/font][/align][/td][td=1,1,204][align=left][font=宋体]风扇个数=鸡舍容积(m[sup]3[/sup])÷3min/风扇排风量[/font][/align][/td][td=1,1,276]
[font=宋体]在计算风扇个数时要考虑用的是侧风扇还是纵风扇[/font][/td][td=1,1,180][align=left][font=宋体]侧风扇全部开启后仍不能满足鸡群需要[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,36][align=center][font=宋体]2[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]温度又在升高[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]进风口风速为4.57米/秒[/font][/td][td=1,1,204][align=left][font=宋体]风门总面积=鸡舍容积(m[sup]3[/sup])/3min/60/4.57(m/s)[/font][/align][/td][td=1,1,276][align=center][font=宋体](时控计算方法如上)[/font][/align][/td][td=1,1,180][align=left][font=宋体]侧墙两边风门都要打开[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2,48][align=center][font=宋体]纵向通风[/font][/align][/td][td=1,1,36][align=center][font=宋体]1[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]多用于夏季[/font][/align][/td][td=1,1,96]
纵向风速必须达到2-2.5米/秒[/td][td=1,2,72][align=center][font=宋体]纵风扇[/font][/align][/td][td=1,2,204][align=left][font=宋体]风扇个数=总的通风量÷风扇排风量=鸡舍横截面积(宽*高)*期望风速÷大风扇排风量[/font][/align][/td][td=1,1,276][align=center][font=宋体]要检查一下换气时间(≤1)[/font][/align][/td][td=1,1,180][align=left][font=宋体]仅从水帘处进风,侧风窗全部关闭[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,36][align=center][font=宋体]2[/font][/align][/td][td=1,1,156][align=center][font=宋体]过渡通风过程中开启一半数量的纵向风机后环境仍不能达到要求[/font][/align][/td][td=1,1,96]
[font=宋体]1[/font][font=宋体]分钟换气一次[/font][/td][td=1,1,276]
[font=宋体]换气时间=鸡舍容积(m[sup]3[/sup])÷排风扇总排风量(m[sup]3[/sup]/min)[/font][/td][td=1,1,180][align=left][font=宋体]设定温控时要考虑风冷效应,即考虑鸡体感温[/font][/align][/td][/tr][/table]
[font=宋体]36[/font][font=宋体]〞侧风扇额定排风量为10000FPM,即283立方米/分钟;[/font]
[font=宋体]48[/font][font=宋体]〞大排风扇额定排风量为20000FPM,即566立方米/分钟。[/font][size=1][font=宋体]
[/font][/size]
[b][font=宋体]常用单位换算[/font][/b]
1[font=宋体]米[/font]=3.28[font=宋体]英尺;[/font]1[font=宋体]英尺[/font]=0.3048[font=宋体]米[/font]
1[font=宋体]平方米[/font]=10.76[font=宋体]平方英尺;[/font]1[font=宋体]平方英尺[/font]=0.093[font=宋体]平方米[/font]
1[font=宋体]立方米[/font]= 35.3[font=宋体]立方英尺;[/font]1[font=宋体]立方英尺[/font]=0.0283[font=宋体]立方米[/font]
1[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒[/font]=197[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟;[/font]1[font=宋体]英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]=0.00508[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒[/font]
1[font=宋体]立方英尺[/font]/[font=宋体]分钟[/font]=0.0283[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]分钟[/font]=1.69[font=宋体]立方米[/font]/[font=宋体]小时[/font]
[font=宋体]华氏温标——摄氏温标:[/font]
n[font=宋体]℉[/font]=[(n-32)[font=宋体]×[/font]5/9][font=宋体]℃[/font] n[font=宋体]℃[/font]=(5/9[font=宋体]·[/font]n+32) [font=宋体]℉[/font]
1[font=宋体]千卡([/font]kcal[font=宋体])[/font]=4184[font=宋体]焦耳([/font]J[font=宋体])[/font]=1.163[font=宋体]瓦时([/font]wh[font=宋体])[/font]=3.968BTU
[font=宋体]一个大气压[/font]=101.3KPa[font=宋体];[/font]1[font=宋体]英寸[/font][font=宋体]水柱[/font]=0.249KPa
[b]四、 [/b][b][font=宋体]密闭鸡舍通风的几点注意[/font][/b]
1[font=宋体]、要保证鸡舍密闭程度,否则危害很大。[/font]
[font=宋体]鸡舍密闭不好的危害有:[/font]
a[font=宋体]、负压不足导致风门进风风速低;[/font]
b[font=宋体]、漏风处局部低温;[/font]
c[font=宋体]、冬季热量损失大,夏季耗电量大;[/font]
d[font=宋体]、导致鸡群呼吸道疾病发生;[/font]
e[font=宋体]、不能实现自动控制;[/font]
f[font=宋体]、易发生鼠害和虫害。[/font]
[b][font=宋体]鸡舍密封性检查[/font][/b]
[font=宋体]眼观:明显的孔、洞,如:屋面、墙面、鸡舍墙与顶的檐口处、地脚、门框、风机外框、水帘外框、风门外框、排水孔、线管口、鼠洞、鸟窝、夏季漏雨处等。[/font]
[font=宋体]手感:风机开启时,手心掠过地面之上[/font]1[font=宋体]米[/font][font=宋体]面积的整个墙体表面,有无冷风吹拂感。[/font]
[font=宋体]巡查:巡查鸡舍时,有无明显温差和冷风。[/font]
2[font=宋体]、在计算排风扇的设定时尤其是在使用[/font]1[font=宋体]年后要按照排风扇有效功率计算而非额定功率。[/font]
[font=宋体]我们常用九点测定法来测定排风扇的有效功率,计算方法及步骤:[/font][align=center][align=left] [/align][/align]
1)[font=宋体]记录[/font]9[font=宋体]点的风速并计算平均值([/font]m/s[font=宋体]);[/font]
2)[font=宋体]排风扇有效排放量计算[/font]=[font=宋体]π[/font]r[sup]2[/sup]*[font=宋体]平均风速([/font]m/s[font=宋体])。[/font]
3[font=宋体]、一定要首先保证最低通风量的基础上再考虑目标温度。在供暖能力不足的情况下,可以适当降低目标温度,而且还要注意在后期提前平稳降温,不能出现随着最低通风量的增加,鸡舍实际温度出现大幅度降低的现象。[/font]
4[font=宋体]、在实际生产中如果总的排风量除以鸡舍的横截面积得出的风速太低(≤[/font]2[font=宋体]米[/font]/[font=宋体]秒),那么就应该考虑安装挡风板(三角帘)来减少鸡舍的横截面积。确定获得理想风速的正确挡风板(三角帘)高度计算:所有风机的总排风量(实际工作压下)除以期望的穿过鸡舍的风速,得到需要的鸡舍的横截面积。然后,用这个计算出来的鸡舍的横截面积除以鸡舍宽度,得到挡帘(隔断)距地面的距离。[/font]
[font=宋体]([/font]1[font=宋体])首先必须知道实际工作负压下夏季风扇总的排风量;[/font]
[font=宋体]([/font]2[font=宋体])用总的排风量[/font]/[font=宋体]期望风速[/font] = [font=宋体]鸡舍需要的横截面积;[/font]
[font=宋体]([/font]3[font=宋体])用这个横截面积[/font]/[font=宋体]鸡舍宽度[/font] = [font=宋体]挡风帘距地面的高度;[/font]
[font=宋体]([/font]4[font=宋体])挡风帘一般每[/font]9[font=宋体]米[/font][font=宋体]装一个。[/font]
[font=宋体]通风换气对标准化肉鸡养殖来说是生产、技术管理中的重中之重,重保温轻通风或者通风方式选择不当、设置不当都会对生产造成极其严重的危害。在实际生产中一定要根据不同鸡舍情况进行准确的计算评估,必要时要通过通风实验,准确掌握进风口开启距离、风速、最低通风量以及风机的实际排风量,进而转换成风机控制参数执行。[/font]
[font=宋体]附表一:[b]干空气的组成[/b][/font][table=459,#ffffff,,0][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]空气成分[/font][/td][td=1,1,229]
[font=宋体]容积百分比([/font]%[font=宋体])[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氮([/font]N2[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
78.09[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氧([/font]O2[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
20.95[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氩([/font]Ar[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.93[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]二氧化碳([/font]CO2[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.03[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氖([/font]Ne[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.0018[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氦([/font]He[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.00052[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]甲烷([/font]CH4[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.00022[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氪([/font]Ke[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.0001[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]一氧化二氮([/font]N2O[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.00005[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氢([/font]H2[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.00005[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]氙([/font]Xe[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.000008[/td][/tr][tr][td=1,1,230]
[font=宋体]臭氧([/font]O3[font=宋体])[/font][/td][td=1,1,229]
0.000004[/td][/tr][/table]
[font=宋体]二氧化碳[/font]0.02-0.04%[font=宋体];水蒸气[/font]1.0-4.0%[font=宋体];臭氧[/font]20-500ul/m3
[font=宋体]附表二:[b]鸡舍空气质量要求[/b][/font][table=481,#ffffff,,0][tr][td=2,1,481]
[font=宋体]鸡舍内空气良好状态质量标准[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]氧气[/font][/td][td=1,1,241]
>19.6%[/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]二氧化碳[/font][/td][td=1,1,241]
<0.3%[font=宋体]([/font]3000ppm[font=宋体])[/font][/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]一氧化碳[/font][/td][td=1,1,241]
<10ppm[/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]氨气[/font][/td][td=1,1,241]
<10ppm[/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]相对湿度[/font][/td][td=1,1,241]
46-65%[/td][/tr][tr][td=1,1,241]
[font=宋体]可吸入性粉尘[/font][/td][td=1,1,241]
<3.4mg/m3[/td][/tr][/table]
[font=宋体]附表三:[b]鸡舍有害气体含量浓度标准[/b][/font][table=481,#ffffff,,0][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]成分[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center][font=宋体]分子式[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center][font=宋体]致死浓度[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center][font=宋体]适宜浓度[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]二氧化碳[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]CO2[/align][/td][td=1,1,121][align=center]30%[font=宋体]以上[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]1%[font=宋体]以下[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]甲烷[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]CH4[/align][/td][td=1,1,121][align=center]5%[font=宋体]以上[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]1%[font=宋体]以下[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]氨气[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]NH3[/align][/td][td=1,1,121][align=center]50ppm[font=宋体]以上[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]40ppm[font=宋体]以下[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]硫化氢[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]H2S[/align][/td][td=1,1,121][align=center]50ppm[font=宋体]以上[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]40ppm[font=宋体]以下[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,121][align=center][font=宋体]氧气[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]O2[/align][/td][td=1,1,121][align=center]6%[font=宋体]以下[/font][/align][/td][td=1,1,121][align=center]16%[font=宋体]以上[/font][/align][/td][/tr][/table]