Wjp-106型肉鸡专用控制器简要说明
已有 702 次阅读2011-4-7 10:55
[size=2]Wjp-106型系列智能环境控制器简要说明书
智能环境控制器106型是我公司专为肉鸡和各种家禽育雏生产的专用产品,在出厂时电脑主机将自带从第一天到80天的养殖程序。一般用户只需将日龄调整到目前鸡所处的天数,就可实现本批鸡一生的自动化管理。如果某项指标达不到要求时电脑就会自动发出报警。也可根据各地的气候条件,在电脑主机板上对温度、湿度等进行小幅度的调整,在特殊情况下可转化为手动直接打开或关闭各项设备。
一、 性能指标:
1、 温度显示范围:1ْC ——59 ْC,精度0.5,显示分辨率0.1。
2、 湿度显示范围:15%——99%,精度5%,显示分辨率1%。
3、 空气质量显示范围:0.1——9.9级,显示分辨率0.1级。
4、 功耗:<5W
5、 电源:AC110——240V
6、 采集器采集范围:10——2500平方米
7、 运算速度:每秒1次,设备响应时间30秒
8、 采集工作表示:紫色光闪耀
二、 表示模式:
主机通电后,系统将进入自检与自动校队状态,3分钟后转入工作状态,系统显示舍内各项实际数值,同时与程序里的相应日龄数据进行对比,并在指示灯上进行表示。(在高温情况下主机通电后,2、3、4、5 组风机则每15秒启动1组,无需3分钟进入工作状态)
三、 按键模式:
1、 A键为目录键,B键为上调键,C键为下调键,D键为校对键,E键为退出键。
2、 使用按键B、C时按住1秒,可连续跳动5个数字。
3、 当按A键从上一个目移至下一目录时,上一目录调整的数字自动确定。
4、 按E键退出当前设定时,本目录数字自动确定。
5、 在设定过程中,非本长专业技术人员请不要按D键,以防给你的使用带来不必要的麻烦。
四、 调整方法:
在自动状态下,每按目录键A一次,会依次闪烁年份、月份、日期、小时、分钟、日龄、温度、湿度、空气质量等,根据所需目录,按B键上调,按C键下调,直至 调 出所需数字。
五、 日龄的调整与运行:
1、 当日龄闪烁时用B键或C键调整所需要的日龄。
2、 日龄的运行时24小时制,每天晚上的0.01分系统便会自动增加1天,如0.01分处于关闭电源状态,系统将认为不需要增加日龄。
六、 温度的调整与控制:
1、 当日龄设定完成后再按A键,温度闪烁,所显示是您设定日龄的温度,在此时用B或C键来调整所设定日龄的标准温度,电脑便会根据此数据运算以后各天所需温度。
2、 在正常工作中,温度上限指示红灯亮,表示高出当天标准温度0.5度,红灯闪表示高出当天标准温度1度,30秒内系统将启动第1组风机。
3、 在正常工作中,温度下限指示绿灯亮,表示低于当天标准温度0.5度,绿灯闪表示低于当天标准温度1度,30秒内系统将启动加温设备。
七、 湿度的调整与控制:
1、 当温度设定完成后再按A键,湿度闪烁,所显示是您设定日龄的湿度,在此时用B或C键来调整所设定日龄的标准湿度,电脑便会根据此数据运算以后各天所需湿度
2、 在正常工作中,湿度上限指示红灯亮,表示高出当天标准湿度5%,红灯闪表示高出当天目标湿度10%,30秒内系统将启动第1组风机。
3、 在正常工作中,湿度下限指示绿灯亮,表示低于当天标准湿度5%,绿灯闪表示低于当天标准湿度10%,30秒内系统将启动加湿喷雾设备。
八、 空气质量的调整与控制:
1、当湿度设定完成后再按A键,空气质量闪烁,用B或C键调整所需的等级。
2、空气质量红灯亮时,表示达到设定级别,红灯闪烁时表示高出0.5级,30秒内第1组风机启动。
根据个人管理要求可自己设定,建议设定2-4级。
氨气 空气质量每上升1级,氨气加重百万分之十。(10PPM)
二氧化碳 空气质量每上升1级,二氧化碳加重万分之三。
氧气 空气质量每上升1级,禽舍内氧气减少百万分之十。
烟雾 空气质量每上升1级,禽舍内加重千分之一。
注:空气质量所显示的是某项有害气体的最高数据值。
九、 风机的启动与运行
1、 第1组风机的工作主要时高温时排风降温,高湿时排风降湿,空气质量差时通风换气,第2、3、4、5、组风机的工作主要是在高温时配合湿帘降温。当温度高出要 求时,1组风机开始工作,在此状态下如舍内温度上升1度,系统将自动增加1组风机,下降1度自动关闭1组风机,当达到设定要求时,将全部关闭。
2、 当温度低于下限,而空气质量或湿度高出上限,电脑会根据温度低于下限的幅度来调整第一组风机的运行时间。温度低于要求0.5度运行20%、低于1度运行10%、低于2度以上运行2%(300秒内)。
3、根据要求温度,舍内面积、舍外温度确定第一组应有的排风量见表:
舍外温度指凌晨最低温度,表内数据为每分钟应有换气量,仅供参考。
舍内面积\舍外温度 300㎡ 500㎡ 1000㎡ 1500㎡ 2000㎡ 2500㎡
20℃ 150m³ 300m³ 650m³ 950 m³ 1500 m³ 2200 m³
10℃ 75 m³ 150 m³ 400 m³ 500 m³ 850 m³ 1200 m³
0℃ 35 m³ 80 m³ 200 m³ 260 m³ 450 m³ 700 m³
-10℃ 18 m³ 40 m³ 100 m³ 150 m³ 300 m³ 400 m³
十、 照明的调整与表示:
1、 当按目录键A跳过空气闪烁后,则日期、小时、分钟同时闪烁,日期的首位数代表开关灯的次数,日期后位数0代表开(时间中的秒指示灯直亮),1代表关(时间 中的秒指示灯直灭),24小时内可设定5次开关灯。
2、 每按一次A键,日期会依次显示1、0(第一次开)1、1(第一次关),2、0(第二次开),2、1(第二次关),等。
3、 用B键调整小时,C键调整分钟(只可上加,如果超出需要数字,可再加一圈)。
(注:开关照明设定时,不使用次数的小时、分钟必须设定为0,否则将会有冲突不能正常工作。如来电时处于开灯期间,则需用手动打开照明再转换为自动。)
十一、手动自动的转换:
在自动状态下,按一次E键,手动黄灯亮,切换为手动控制。
按A键,可打开或关闭排风设备(第一组风机);
按B键,可打开或关闭加温设备;
按C键,可打开或关闭加湿设备;
按D键,可打开或关闭照明设备;
再按E键(手动黄灯灭),恢复自动控制。
十二、报警的关闭与开启:
当某项数据达不到要求时,指示灯一直闪烁,每15分钟报警器发出1分钟的报警,按B键可解除当前报警,当数据达到要求时,自动恢复报警,如人工恢复可直接按C键,恢复报警功能。
十三、采集器的安装;
1、 在使用中定期清楚采集器底部的通风孔,否则将影响采集数据。
2、 采集器位于禽舍中心位置,其底部高度与畜禽背相平.
[/size]