金益农 发表于 2010-10-3 07:22:33

水帘与风机功能性综述

鸡舍通风量及水帘数量的计算模型。

    通风量的计算:

   通风量以确定所有鸡舍的空气能在1分钟换气一遍为最大值;即以鸡舍的体积(长X宽X高)除以每台风机的通风能力(立方米/分钟),得到风机的数量;
    举例:84米长,12米宽,侧墙高度在2.5米,房顶高4米,则:84 X 12 X (2.5+4)/2=3276立方米3276除以每台风机的能力,(以厂方通风量X 80%) 45000立方米/小时得到600立方米/分钟 则为3276/600=5.46=6台。但实际上,很多公司的风量得不到45000立方米/小时,请注意!另外,15公分厚的水帘对于风机的性能有很高的要求,用水帘时,鸡舍内的负压应在0.05-0.1 之间。

水帘风量转换率 (CFM-P)

   0.1m厚水廉片 -250风量/平方尺(亦即1.27M/S的风速)

   0.15m厚水廉片 -400 风量/平方尺(亦即2.03M/S的风速)

电风扇的风量转换率 (CFM-F)

   -48寸高效率电风扇 = 20,000 风量(立方英尺/分钟)

   -36寸高效率电风扇 = 10,000 风量


水帘的简单算法:经验简单算法:   

   ft2 水帘片=cfm(立方英尺/分钟) /350-400 (15公分厚水帘)
    举例为:8台48” 风机,则为8 X 20000/400=400 平方英尺=37.15平方米,ft2 水帘片=cfm /250 (10公分厚水帘)

实际上,请记住以下语言:

    关于风机的数量计算,以鸡舍截面面积X 鸡舍内的风速 除以每台风机的通风量,鸡舍的风速为鸡舍的长度除以60秒   

    水帘的面积计算,为全部通风量除以过帘风速 通过上面的公式与举例子,您应该可以很简单的算出您所需要的风机和水帘数量了。

祝天下养鸡朋友国庆节快乐!

mamama202020 发表于 2010-10-3 07:47:32

谢谢,收藏了

葡萄酒 发表于 2010-10-3 08:26:55

引用第1楼mamama202020于2010-10-03 07:47发表的:
谢谢,收藏了 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

xiaodou 发表于 2010-10-3 08:30:56

好帖谢谢!

飞飞养鸡 发表于 2010-10-4 21:08:25

好贴,长学问了...

涛哥11 发表于 2010-10-15 20:05:43

好帖谢谢!

ysfhliao 发表于 2010-10-16 14:04:06

任我行 发表于 2010-10-16 17:17:32

学习了,回去细算一下

漫天飘雪花儿 发表于 2011-9-18 16:56:33

引用第1楼mamama202020于2010-10-03 07:47发表的 :
谢谢,收藏了 <A href=\"http://bbs&#46;jbzyw&#46;com/job&#46;php?action=topost&amp;tid=96505&amp;pid=958861\"><IMG src=\"http://bbs&#46;jbzyw&#46;com/p_w_picpath/back&#46;gif\" border=0></A>

timhan 发表于 2011-9-21 22:50:12

谢谢,收藏了

w7816555 发表于 2011-10-2 20:07:05

好贴,就是算不明白。那也收藏了~

小蛐蛐 发表于 2012-4-24 16:39:38

先收藏再研究,谢谢提供。。。。
页: [1]
查看完整版本: 水帘与风机功能性综述