负压表怎么用?
各位大侠晚上好!标准鸡舍,宽13米,长120米,能装12000只鸡,用的是青岛大牧人的设备。
其中有一块负压表,一端接在舍外,一端在舍内,表在操作间。不怎么会用,不知道该怎么调,谁能告诉我它是干什么用的,怎么用。
O(∩_∩)O谢谢! 我也是用的大牧人的负压表 我感觉没什么用 表本身不能调节。
只是测量鸡舍内的负压情况,及时调节窗户大小,来达到小鸡生长理想环境。
简单说就是,风机开的越多,通风窗户开的越小,负压越大。负压过大,鸡舍内就会缺氧,不利于小鸡生长。 楼主你好,我想请问你大牧人50的轴流风机也就是1.4米*1.4米的是多少钱一个?我也准备买呢! 引用第3楼葡萄酒于2010-07-26 23:07发表的 :
楼主你好,我想请问你大牧人50的轴流风机也就是1.4米*1.4米的是多少钱一个?我也准备买呢!
我用的是1.55米的风机,价格是900元,电机功率是1.1千万,铜芯。千万要记着,买风机的时候一定要铜芯的电机,现在铝芯的电机较多,价格差别很大。 谢谢4楼,不过大牧人的质量还可以 就是显示压力值,可以根据压力调节风机, 学习了,谢谢网友们。 学习 通风口设置自动的 负压计是用来观察鸡舍内的压力的,一般设置的时候要求在最小通风和过渡通风的情况下负压要求0.06英寸水柱,在纵向通风时要求0.08-0.11,在这样的压力条件下,通风的效果比较好。你通过调节排风扇和进风口,使鸡舍的条件达到要求,负压超过0.15,就会产生回旋风,这个要注意。负压太低,没有风速,在夏季风冷效应不明显。 在哪里能买到?
回 9楼(zhxi831124) 的帖子
zhxi831124:负压计是用来观察鸡舍内的压力的,一般设置的时候要求在最小通风和过渡通风的情况下负压要求0.06英寸水柱,在纵向通风时要求0.08-0.11,在这样的压力条件下,通风的效果比较好。你通过调节排风扇和进风口,使鸡舍的条件达到要求,负压超过0.15,就会产生回旋风,这个要注意。负压 .. (2012-07-09 16:28) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif你好负压表多少钱?
回 3楼(葡萄酒) 的帖子
葡萄酒:楼主你好,我想请问你大牧人50的轴流风机也就是1.4米*1.4米的是多少钱一个?我也准备买呢! (2010-07-26 23:07) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif这个你可以联系0532-84933998
回 1楼(零下八度生存) 的帖子
零下八度生存:我也是用的大牧人的负压表 我感觉没什么用 (2010-07-26 21:48) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif负压表的主要作用是用来观察鸡舍内的负压值!!除了初始安装以及归零并不可以调节!他的主要作用的根据观察到的负压来评测你鸡舍内的环境是否适宜鸡只生长。那么配合各种设备他的用法如下:参考国内外各种养殖手册普遍认为负压20到30Pa为一适宜生长环境,那么就需要你通过开启风机与小窗角度的配合来保证这个负压值。但是手动调节起来确实费神,大多情况下你的通风全套设备假如计算规划合理的话你负压达到20就能保证你各类指标达标,也就是适宜鸡只生长。。那么你只要保证负压20 就ok了!
回 11楼(日照庆刚) 的帖子
日照庆刚:你好负压表多少钱? (2012-12-13 10:45) http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif一般470元左右。
页:
[1]
2