关于风机降温的问题
各位老师,50米长,9米宽的鸡舍,用2个1米4 的风机降温效果有多大?请说说 不够用最少得3个还得配合湿帘 我来说一句 我是9MX60M的鸡舍 我就用的两个155CM的风机 绝不用湿帘我们这里用湿帘加风机没有养成过好鸡 因为开风机这头鸡群要远离 而湿帘这头鸡群簇拥 容易感冒 我用的是土办法 上的水管加风机 而且把进风口控制到有利开口 具体办法你结合你当地的气候调节一下 :lol:lol 如果是地养的话,差不多了 如果是第上养,三个可以,如若是网上三个风机全开的话风速太快,鸡趴着不动,影响吃料再好间断式的配合湿帘 学习啦。。。。。 关注中 :o 我觉得两个就可以了,到高温季节风机的降温作用并不明显 学习中关注中 引用第1楼liuabiao6于2010-05-02 17:02发表的:
不够用最少得3个还得配合湿帘 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
使用三个风机 配合湿帘夏季降温效果不错. 最少要三个风机,还要配合湿帘,湿帘在25天以前是不能用的,最好30天以后开始用,要逐渐开,不能一下子全开。用湿帘降温效果很好的,养不好鸡是操作方法有问题。 你两个就不少。
其实你的棚应该在900个立方左右。
你算下,只要每分钟的排气量能达到把棚内的空气换一次,就可以。
那样就能达到风速1米每秒。
再快了真的小鸡就不给你干活了。
呵呵。
我是1100个立方的棚,两个1.4见方的风机。
每分钟排气量是1350个立方。
加上不定因素,就说风速14米每秒。
望采纳,建议不要上水帘,好处少于坏处。 我的是3个效果还行 学习了:):)
页:
[1]