迎风雪 发表于 前天 20:10

夏季湿帘通风的感悟,但是解决不了实际中的问题。望老师门赐教

我是地养模式,棚长80米,宽14米。湿帘装在两侧一边5块1.5米乘以3米。7台1380大牧人风机,一棚大概在13000只。山墙没有水帘,夏季每次出栏湿帘端鸡比湿帘往后小2两左右,湿帘过后可以感到风速大。
为什么湿帘前端凉快,鸡的分布都往前端湿帘出呆,反而前端鸡小,湿帘往后鸡稍大。
由于养殖经验不足,也不知道应该怎样调,让鸡能分散均匀,越是热都往前端呆,一个挨着一个,赶散了有聚在一起。
恳请同行门赐教,https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png

黄哥(黄瑞强) 发表于 昨天 11:05

水帘上水的时候侧窗是不是开着的?

迎风雪 发表于 昨天 12:43

侧墙小窗吗
没有开,就是湿帘处挡风板开到45度,湿帘往后全关。
白天开6台风机,到了傍晚开5-4台,夜间3台。风机减小的时候,挡风板还是45度开口。

迎风雪 发表于 昨天 13:15

黄哥,负压的形成是跟风机开启调节进风口大小吗
白天6台风机湿帘开口全开,傍晚减到5台挡板向上调到30度开口。夜间减到3台挡风板调到10度开口,这样微调,是
不是每个区域的鸡的舒适度就一致了https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.pnghttps://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png
以前养殖都是手动开启风机,也不知道负压。

黄哥(黄瑞强) 发表于 15 小时前

迎风雪 发表于 2026-11-05 13:15
黄哥,负压的形成是跟风机开启调节进风口大小吗
白天6台风机湿帘开口全开,傍晚减到5台挡板向上调到30度开口。夜间减到3台挡风板调到10度开口,这样微调,是
不是每个区域的鸡的舒适度就一致了
以前养殖都是手动开启风机,也不知道负压。

是这样,比不调进风口好很多。
开6台风机风速也就在1.2米左右,后端会比前端稍热

迎风雪 发表于 15 小时前

黄哥我这到后端风速小,要做挡风帘最后面一道做个1.3米高可以吗?湿帘过去开始做,6米一个,我打算做4道。之前的挡风帘离地面有2米高,打算往下降低https://app.jbzyw.com/public/emotion/face_076.png