【分享】通风实践篇——冬季育雏阶段同开全关通风模式的思考
众所周知,在季节管理中,冬季通风在通风管理实践中是最难管理的季节之一,较换季管理次之,虽然雏鸡有供温保证温度,蛋鸡有抵抗低温的能力,但是在实践中考虑不足,操作往往也是容易犯错误。在众多环控器的联动设置里,有多种不同的通风管理模式。有最小通风、混合通风、级别通风、模糊通风、纵向通风等等,多种通风模式或可并存于通风设置里。地域的不同,鸡只日龄饲养阶段的不同,鸡舍叠层高低不同,在风机设定或可变频风机启动、直通机械风机,数量上或可1台、2台、3台、4台等等同时起步,来调整鸡舍环控质量。在风机启停上,时控、温控、时控+温控=双控等操控;在小窗联动上,风机+小窗=全启全关、小窗半停(预留最小行程)等模式。
在不同区域,各种通风模式适应各种高手,但每一种模式都有自己的优缺点,只可借鉴,不可拿来主义!
下面就选其中一项通风实操模式,从现场的实际情况来看,进行分析一下优缺点,重点的梳理一下。
通风模式1:通风环控系统控制小窗和风机同时开启,转停时间结束后,小窗和风机全部关闭。这种模式,在不同地区常常用到,尤其在冬季。这种通风模式会带来什么结果呢?重点考虑一下?
冬季异常天气较多,寒风冷冽、大雪纷飞常见。小窗同时开启和关闭,可以应对好多异常天气,防止过度剧烈降温、冷风倒灌等等异常对鸡只的刺激。但实际操作时,会随之带来很多内环境的改变,调整时需要考虑一下?
变化1:舍内温度保温
冬季风机启停后,短时间内输入凉风,对鸡舍的温度混合后短时变化。关闭小窗,内循环相对减少,温度会维持一个高位平衡,各种位点的立体温差会相对维持,温度未有剧烈变化,总体起到保温的作用。
变化2:相对湿度升高
风机启停后,关闭小窗。湿度的混合会变化较少,小窗关闭后,湿度在狭小的空间维持高位,尤其夜间通风时,会明显超高。随着鸡只日龄的增加,湿度也越来越明显。如果清粪不及时,会带来更大的影响。
变化3:CO2浓度升高
冬季通风进风小窗,原本开口就小。同启同关闭后,整体的有害气体浓度会排出相对少,二氧化碳浓度稀释较少,造成密闭空间二氧化碳浓度过高、低氧环境容易激发呼吸性碱中毒毒。
变化4:粉尘浓度升高
冬季排风量相对较小,造成舍内粉尘排不出去,局部悬浮物浓度过高,这个容易理解。
变化5:支原体浓度升高
冬季排风量小,微粒悬浮物排不出去,本身携带的大肠杆菌、支原体等容易在密闭式空间内被吸入上呼吸道,破坏局部黏膜,久而久之,容易激发上呼吸道疾病感染,造成死淘率增加。
变化6:霉菌繁殖加剧
冬季鸡舍如果出现上述现象,尤其是在育雏供温阶段,鸡舍的内环境被包裹成高温高湿的封闭式环境,容易造成饲料霉变,对呼吸道、肠道、肝脏等损伤,造成营养代谢性疾病的原发。
除了这些现象,高温高湿还伴随粪便发酵,其他有害气体浓度也会升高。雏鸡如果长时间在此环境中,会出现精神萎靡、食欲下降,最终导致体质下降,免疫力降低,易继发其他意想不到的疾病。
个人理解观点,欢迎在线交流指正。
来源:时研Q语
页: