wch951 发表于 2009-12-7 21:58:18

用排风机+水帘的帮我看下,这样行吗

我的鸡棚是大棚样的,两头是墙,宽8米,长35米,棚的最高出2。3米,我想用2台排风机,就是0.9*0.9米的。装在一面墙,另一面墙安装4平方米的水帘,不知道这样降温的效果能否达到

雞懂事 发表于 2009-12-7 22:05:56

夏天会差一些-----春秋好一点--用了就知道

山东麻鸡 发表于 2009-12-7 22:10:22

风机太小,应该用1.2*1.2或1.4*1.4米的。湿帘的面积也小,具体的你再查论坛养殖设备专题。

养鸡日记 发表于 2009-12-7 22:21:07

现在是冬天保温还来不及呢,水帘是一般降温的.夏天再说吧.

yangtse 发表于 2009-12-8 07:56:12

根据鸡舍面积,两台风机应该够了,水帘面积不够,扩大一倍8平米差不多了

(昨夜星辰) 发表于 2009-12-8 08:17:18

直径1.2米的风机2台,水帘8平方米,效果理想。

风雨交加 发表于 2009-12-8 08:24:55

根据鸡舍面积,两台风机应该够了,水帘面积不够,扩大一倍8平米差不多了

gougsh 发表于 2009-12-8 09:06:03

引用第6楼(昨夜星辰)于2009-12-08 08:17发表的:
直径1.2米的风机2台,水帘8平方米,效果理想。 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif

zhi chi zhi chi

兵王一代 发表于 2009-12-8 09:17:56

江苏晓东 发表于 2009-12-8 09:18:20

风机太小,应该用1.2*1.2的

mayanshi 发表于 2009-12-8 10:12:05

直径1.2米的风机2台,水帘8平方米,效果理想

涛哥11 发表于 2009-12-8 10:41:01

直径1.2米的风机1台,0.91台 水帘8平方米,效果理想

gyailx520 发表于 2009-12-8 10:52:14

再分析你家那的什么气候?综合看下哈

hubingfei 发表于 2009-12-8 13:14:29

我也想见一个鸡舍.我也想知道怎样才合适 :handshake

梅尔鸡场 发表于 2009-12-8 13:36:00

到百度查查看!