【分享】育雏期如何有效减少通风和能耗的10步骤

为了降低取暖成本,降低几度的室内温度是很有吸引力的,但是大多数人并没有意识到这对取暖成本的影响是多么小。这是因为加热家禽房的成本主要受总体房屋质量和外部温度的控制,而不是室内温度。

降低取暖成本的最好方法是尽可能使房子紧一些,以消除进入房子的过多的冷空气,并确保房子适当地隔热。



在育雏期间尽量减少通风的主要目标是为雏鸡提供新鲜空气,而不会造成室内温度或气流的过度变化,同时将取暖成本保持在最低限度。以下是在育雏期间有效减少通风的十个步骤。



最小通风风扇:(数量和位置)

1)在养殖期间,主要目标是能够以每平方英尺最大1立方英尺的最小风扇容量来最低限度地通风。例如:

40' × 500' = 20,000 ft2 = 20,000 cfm

54' × 500' = 27,000 ft2 = 27,000 cfm

60' ×600' = 36,000 ft2 = 36,000 cfm

如果使用部分房屋育雏,所需的最小通风扇容量不会改变。在育雏期间使用超过1cfm/ft2的最小通风量会导致室内温度的更大变化,这不仅会导致室内温度变化和受凉雏鸡的增加,还会增加燃料消耗。

2)最小通风风扇应在房屋的育雏端和非育雏端平均分配。在寒冷的天气里,两端都需要最小的通风机,以避免将温暖潮湿的空气从育雏端拉到非育雏端,这可能导致非育雏端的冷凝问题。



进气口:

(应该使用多少个进气口,开气量,静压,以及如何确定它们是否正常工作) (应使用多少个入口、开度大小、静压,以及如何确定它们是否正常工作)

3)当所有进气口关闭时,最小通风机应能产生至少0.15"的静压,理想情况下为0.20"+。这种水平的鸡舍密封性是必需的,这样当他们的入口在最小通风时打开时,可以保持0.08“和0.12”之间的静压力。

4)在使用部分房屋育雏期间,应关闭房屋非育雏区域的进气口,如果打开会减少风扇为小鸡育雏区提供的新鲜空气量。

5)一般情况下,育雏区的一半进风口一般应关闭。当最小通风机运行时,这将使其更容易获得入口开度和静压的最佳组合。



6)根据房屋宽度、进气口类型、进气口位置、内外温差等因素,通常需要在静压0.10“(+/- 0.02”)的情况下,将冷空气送到房屋中心附近,入口开口为2”(+/-1”)。



7)每隔3到5英尺,在房子两边的入口正前方的天花板上悬挂12英寸的测量胶带。我们的目标是让测量带在距离天花板顶部大约5英尺的地方,在最小通风机运行时轻微摆动。

新风要求:(起始点及调整方式)

8)放置时,应设置最小通风机定时器,使每只小鸡的最小送风量为0.1 cfper。

例如:20,000只小鸡= 2,000 cfm。

2个10000 cfm最小通风机(20000 cfm) = 2000 cfm/ 20000 cfm = 0.10

5分钟间隔计时器(300秒)=300秒X 0.10 =30秒开/270秒关

35000只小鸡= 3500cfm。3个10000 cfm最小通风机(30000 cfm) = 3500 cfm/ 30000 cfm = 0.125

定时器(300秒)=300秒× 0.12 = 36秒开/270秒关



9)理想的相对湿度在40% ~60%之间。每天早晨应检查相对湿度。当相对湿度接近55%时,最小通风量应增加约50%。如果氨浓度超过25ppm,也应增加最小通风量。

补充室内空气混合:改善环境均匀性



10)在养殖期间,沿房屋中心线的循环风机应连续运行。如果一个房子配备了两个循环风扇,那么当最小通风机运行时,它们可能需要关闭。

来源:鸡保姆,作者:迈克尔沙里克
页: [1]