共享精神 发表于 2024-8-23 15:03:48

【分享】如何用好负压通风保持鸡舍温暖并减小温差


负压通风设备是全世界寒冷天气下禽舍通风最常用的方法。

排气扇用于引入精确数量的新鲜空气,而进气口不仅有助于将新鲜空气均匀地分配到整个房间,还能引导冷空气沿着天花板进入。当冷的室外空气穿过天花板时,它将被辐射加热器/炉子产生的热量以及鸡产生的热量加热和干燥,然后再向下移动到地面。冷空气沿着天花板移动的时间越长,进入的空气就越温暖和干燥,生产者就越能控制室内温度、空气质量、垃圾湿度,进而控制肉鸡的性能、健康和福利。

测量负压

排气扇产生的负压水平通常以“英寸水柱”来衡量如果一个房子有0.10英寸的负压,一根管子从房子里面伸出,末端放在房子外面的一杯水中,水将从管子中向上抽出0.10英寸。当排气扇在最小通风量时打开时,不管房子的大小,排气扇产生的负压在整个房子里都是一样的。因此,在房子里的什么地方测量负压并不重要。


采用负压通风时,排气扇会带来精确数量的新鲜空气,而进气口会引导冷空气沿着天花板进入,在进入地板之前,空气会在天花板上被加热和干燥。

排气扇产生的负压不会影响鸡群。这是因为排气扇产生的负压相对于外界大气压力的日常变化来说是非常小的。大气压力通常在29至31英寸汞柱之间变化,相当于394至421英寸水柱,相差27英寸。在最小通风期间由排气扇产生的压力通常在0.08到0.12英寸水柱之间,小于鸡在经过天气锋时所经受的压力的0.04%。

在最小通风量期间,排气扇产生的负压水平取决于风扇可用的“开口”量。开口越大,排气扇产生的负压越低。如果两个36英寸的风扇有20平方英尺的开口,压力大约为0.15英寸。如果风扇可用的开口量加倍到40平方英尺,压力将下降到大约0.04英寸。

最大限度地加热进入的空气

负压水平决定了空气通过入口进入的速度。负压水平越高,空气进入进气口的速度越快。例如,在0.05英寸的静压下,空气将以大约每分钟900英尺的速度通过入口进入。如果压力增加到0.10英寸,速度将增加到每分钟1250英尺。一般来说,空气进入房子的速度越快,它在天花板上停留的时间就越长,在向下移动到地面之前就越暖和。例如,将静压从0.05英寸增加到0.10英寸(具有相同的入口开口尺寸)可以将冷空气沿天花板移动的距离增加30%到40%。

重要的是要记住,负压水平并不是决定进入的空气沿天花板移动多远的唯一因素。对于任何给定的房屋,通过进气口进入的空气在向下流向地板之前将沿着天花板行进多远也主要取决于诸如进气口尺寸和内外空气温度差之类的因素。

进气口越大,空气喷射的动量就越大,空气沿天花板传播的距离就越远。

生产者面临的挑战是,随着进气口尺寸的增加,静压下降,从而降低了空气进入房屋的速度。因此,通过减小房子进气口的尺寸来增加静压可能不会增加空气沿天花板的传播距离。因此,对于种植者来说,在寒冷的天气里,通过关闭一部分入口来增加静压会更有效。

例如,不是通过将进气口尺寸从两英寸减小到一英寸来增加静压,而是关闭一半的进气口,并在较高的压力/空速下保持两英寸的进气口。两英寸的进气口和更高的静压相结合,将有助于确保冷空气不会过早地落到地板上,从而在地板上形成凉爽、通风的环境。

温差的影响

许多养殖者没有意识到,与负压水平或进气口大小相比,房屋内外的空气温度差通常对空气沿天花板行进的距离具有更大的影响。

理论上,将室内/室外温度差从10°F增加到70°F会使进入的空气沿天花板的传播距离减少70%。例如,如果一个禽舍的空气通过进气口进入,进气口在室内90°F和室外60°F的温度下穿过天花板,但是第二天室外温度下降到40°F,如果静压和进气口开口保持不变,分别为0.10英寸和1.5英寸,则进入的重得多的空气在第二天迅速落到地板上。这就是为什么一般建议随着外界温度的下降而增加目标静压的原因。


该图显示了通过进气口进入的空气在室内90°F和室外60°F的温度下穿过天花板。

温差影响最佳解决方案

尽管在寒冷的天气使用负压通风系统是一种已经被证实并被广泛使用的禽舍通风方法,但有时管理起来却很困难。这是因为在所有室内和室外空气温度条件下,没有一个适用于所有农场的最小通风风扇数量、进气口尺寸和静压的单一最佳组合。

对于有一日龄小鸡的房屋,一个好的起点是在间隔计时器上每平方英尺地板空间每分钟运行一立方英尺(cfm )(每平方房屋20,000 = 20,000 cfm的计时器风扇容量,即两个36英寸的风扇),并且在侧壁入口打开大约两英寸的情况下努力产生大约0.10英寸的静压。从这里开始,饲养者可以试验不同的静压、入口大小和入口数量的组合,以获得他们认为最适合他们的鸡的环境。


来源:鸡保姆,作者:迈克·泽里克
页: [1]