【分享】科宝cobb:自然通风及湿帘设计
自然通风自然通风是通过自然力提供新鲜空气。它在气候与所需生产环境相似且电力供应有限的温带地区很常见。在季节差异较大的地区,不建议使用该系统。自然通风有两种:热浮力通风和风驱通风。
热浮力通风在无风时自然发生,是寒冷天气或育雏期间的首选方法,因为空气交换缓慢。风力通风在寒冷的天气中并不理想,但在炎热的天气中可以使用,因为高的空气交换率有助于代谢热量的去除,并提供一些风冷效果。
[*]所有年龄段的鸡群都需要通风,以去除多余的热量、湿度、氨和二氧化碳。在密封良好鸡舍的第一周,二氧化碳是一个危险因素。二氧化碳含量不应超过3000 ppm。
[*]良好的窗帘管理对于预防寒冷条件下可能导致的呼吸困难和腹水至关重要。
[*]尽量减少温度波动,特别是在夜间。更好的温度控制将提高鸡群的舒适度,饲料转化率和提高生长速度。
[*]屋顶应采用反光式,最低隔热R值为10-20并需考虑1.5米的屋顶高度。
[*]成功的自然通风取决于房子的位置。房屋应朝东向西建造,以减少太阳在一天中最热的时候对侧壁的辐射热。
[*]理想情况下,房子应该垂直于盛行的夏季风。考虑早晨的风向,先打开背风侧(无风)的窗帘。
[*]在房子的北面或南面种植树木或使用遮阳材料将有助于减少太阳辐射热。然而,建筑物或植被不能限制风速。应有利地利用风速。
无风时自然通风房屋管理技术
热浮力通风是因为热空气上升。自然通风的鸡舍中鸡群和供暖系统加热空气,热空气上升并通过房顶通风口释放。房顶通风口开口的大小和进风口与出风口之间的距离将决定空气交换速率。在房顶通风口越大或入口到出口的距离越大,空气交换越大。在没有房顶通风口的鸡舍,在没有风或外部空气流动的情况下,创造一个空气交换将是非常困难的,因为小窗开口必须同时充当进气口和出气口。
由于自然通风非常依赖天气,因此管理空气交换率可能具有挑战性。热浮力要求房屋内外有明显的温差。然而,如果进入的空气温度下降到5?C以下,几乎不可能在房屋的顶部得到任何显著的冷空气和热空气的混合。
有风时自然通风房屋管理技术
在育雏和寒冷的天气,风是一个主要的问题,因为它可以很容易地增加通风。当风通过鸡舍迎风一侧的打开的小窗进入时,就发生了风力驱动的通风。风速和以及迎风和背风小窗角度的开启量都影响着通风量。
随着迎风一侧的小窗开口增加,风力驱动的通风将增加。开孔比为1比2或1比3是理想的,但这取决于当地条件、房屋设计以及是否安装房顶出风口。
考虑早晨的风向,先打开背风侧(无风)的小窗。为了便于空气交换并确保冷空气不被引导到地面,背风侧的小窗开口总是比迎风侧开得更大。
在14日龄之前,小窗应最小限度地打开,以提供足够的室内空气交换,但不能在雏鸡或地面形成风速。在育雏前14天,风冷效应会减少饲料和水的消耗,增加产热的能量消耗。
在炎热的天气下,为了达到最大的风速(空气交换)穿过鸡群,两侧小窗应打开相同的量,并尽可能低,充分利用风。
[*]在炎热的天气里,风速慢慢地、有规律地穿过鸡群,以促进鸡群周围的空气流通,刺激饮水量。
[*]在一天最热的时候之前6小时,提升喂料系统。减少了由于采食后饲料代谢而产生的身体热量输出。饲料可在傍晚时分室外温度较低时再喂。
[*]在密封良好的鸡舍里,风会产生负压。风速越大,产生的负降越大。风速和负降近似于:
8 公里/小时= 15 Pa
15公里/小时= 25 Pa
25公里/小时= 27pa
在自然通风舍内安装搅拌风机的注意事项
[*]最小尺寸:不小于900mm(36英寸)直驱风扇,在50pa下运行容量为5.75 m3/s或345 m3/min (10500 cfm)。
[*]900毫米(36英寸)风扇将只从1米抽气和移动12米。一个900毫米风扇将分配空气的最大分散是2.2米。
[*]风扇应垂直于地板悬挂,距离地板1米。
搅拌风机和加湿器运行温度建议
[*]在前14天内不要使用纵向通风!
[*]风机分为两类
[*]第一组(模型中红色风扇)高于设定点2°C
[*]第2组(模型中的绿色风扇)高于设定点4°C
[*]6°C以上开加湿器
动物福利提示
在设有风扇的自然通风房屋中,鸡只和饲养员的安全是非常重要的。风扇两侧应装有金属防护装置,防止与风扇叶片接触,防止禽和人员受伤。风扇应安全地悬挂在离地面至少1米的地方。
湿帘设计
湿帘表面积必须与风扇容量相匹配,以确保正确的蒸发。最适合现代高风速鸡舍的湿帘是 15 厘米,带 45°/15° 角的凹槽,冷却效率为 75%。
重要的设计要求:
[*]如果使用窗帘,则应加重。窗帘的底部和边缘需要密封良好。
[*]湿帘室应至少宽 0.6 至 1 米,以便对湿帘系统进行维护并清洁。
[*]回水系统(集水池)必须位于地面以上,以确保易于清洁和维护。
[*]避免回水系统的存水被太阳直射(水池盖),以减少藻类的生长。
[*]具有大型湿帘的现代高风速鸡舍,应在湿帘中间安装水泵,以保证湿帘纸被均匀地润湿。
[*]请勿在湿帘前放置任何会导致压力增加的结构或物品。开口应与湿帘区域相匹配。
[*]湿帘区域应始终与管道末端进风窗开口对齐。
计算 3 m/s 纵向通风的湿帘面积
[*]15 厘米蒸发湿帘的过帘风速应为 1.78 米/秒
[*]注意:在计算湿帘面积要求时,始终在工作压力至少为 25 帕斯卡的工作压力下使用风扇容量。
房屋尺寸示例
房屋尺寸:长150m,宽14 m,平均高度2.88m
横截面:14 m 宽 x 2.88 m 平均高度 = 40.3 m2
房屋体积:150 m长 x 14 m宽 x 2.88 m平均高度 = 6048 m3
样品风扇
肉鸡舍示例:3 m/s
1270 mm(50英寸),工作效率为 680 m3/min 或 11 m3/s
示例中使用的风扇容量额定值为 25 帕斯卡(Pa)。
第 1 步:计算所需的风扇容量
实现 3.0 m/s空速所需的风扇容量
在25帕斯卡(Pa) 的肉鸡舍内
所需风扇容量 = 横截面×空速
40.3 m2 x 3.0 m/s = 121 m3/s 或 7,260 m3/min
第 2 步:计算所需的风扇数量
所需的 1.27 m(50 英寸)风扇数量:
7,260m3/min ÷ 680 m3/min = 10.7 或 11 个风扇
第 3 步:确定所需的总湿帘面积:
隧道风机总容量÷ 1.78 m/s
(11 × 11.3 m3/s) ÷ 1.78 m/s = 70m2 湿帘面积
70 m2 ÷ 1.8 m(标准湿帘高度)= 39 m 湿帘或每侧 20 m
页: