【分享】冬春季节笼养肉鸡的负压管理
我们一直遵循的负压管理,在肉鸡笼养中究竟价值有多大?一直严格要求的标准负压,究竟可不可变?
可能需要进一步地探索和思考。笼养鸡的负压管理,总体来说可分两派:
一派来源于国外的肉鸡平养管理体系,要求屋顶平滑。
随鸡舍宽度的增加和外界温度的下降。
要求负压越来越高,高的时候可达40或更高。
鸡舍宽度 VS 最佳负压
舍宽(米)负压风速空气流动距离(米/)
1020 (0.08)5.7 m/s5.0 m
1225 (0.10)6.5 m/s6 m
1531 (0.12)7.2 m/s7.5 m
1837 (0.15)7.8 m/s9.0 m
2143 (0.17)8.4 m/s10.5 m
2449 (0.20)9.0 m/s12.0 m
另一派主张小一点,能到第二个过道就好了,不用非得到中间。
暂且将两派分别命名高负压派和低负压派。
高负压的主张理由:进入的空气充分进入鸡舍上端三角区,充分混合预热后下降,一方面可以让鸡群接收到温和的空气,另一方面可以充分利用鸡舍上端的热量。
低负压的主要理由:鸡群产热变化,有鸡笼阻挡,鸡的产热对冷空气有托举作用,负压可以小些,尤其鸡日龄越大,负压可以越小。
先抛开理论单说现场看到的情况。
最求高负压和低负压养殖都有呼吸道发病的情况。
也都有养好鸡的情况。
养鸡确实是个复杂的体系,不是哪个单一原因可以决定的。
追求高负压的过程中的,往往还会遇到极端寒冷天气。
负压要拉到50以上可能还无法到达中间形成循环。
现场收集数据还会看到笼养鸡鸡舍顶端三角区的温度并没有比过道的温度高很多,寒冷季节往往差异不大。
而且笼内和笼外的温度往往有0.5℃以上的温度差。
冬春季节笼养鸡的高温区域可能不是在屋顶三角区,而是在鸡笼内部。
再来分析分析两派的观点,高负压派认为的冷空气到达中间下落再形成循环气流。
可能在笼养鸡舍,由于鸡笼的阻挡并不容易形成,往往形成中间温度低,二四过道(非靠墙非中间)温度高的情况。
而按照低负压派的做法会缓解中间低温情况,空气往往通过缓慢扩散的过程,将新鲜空气分布到整个鸡舍。
上图来源:DOUBLEL
而笼养鸡由于通风量大,热量往往集中于鸡笼内部。
即使高负压到达鸡舍中央的空气也未必完成了完美的预热。
再者负压决定的小窗的进风风速,负压高,风速大,运行距离远,但运行的时长呢,可能差距不大。
如果舍内空间中的温差不大的话,盲目追求高负压,同样的混合时间,未必会有更好的预热效果。
低负压也是要有些顾虑的,比如日龄偏小的时候,鸡体产热量还不足,往往需要散热器补温。
如果此时负压过低,可能会带来局部受凉。
当然这与进风方式也有关系,通风管在低负压时往往更安全。
经过上面的分析,是该高负压还是低负压你心里可能有了自己的想法。
去自己的鸡场实际操作体会一下吧,相信你会有自己的感悟。
笼养肉鸡如何追求鸡笼带给鸡群的优势,如何关注鸡舍各区域的小环境的稳定和相似,可能是我们场长需要长期思考的问题。
或许随着人工智能和大数据模型的应用,未来不久这一切疑问都迎刃而解。
来源:poultry times,作者:吴振鸣