【分享】冬季禽舍通风管理——探索禽舍漏风源
分享3个简单方法来确定禽舍密闭性以提高能源消耗效率你对禽舍进行静压测试后,发现没有达到理想的密闭性。
或者供暖成本的增加,你怀疑禽舍没有达到应有的密闭性。
你下一步该怎么办?
漏风点在哪里?
确定禽舍漏风的最佳方法之一是烟雾实验。
使用烟雾实验,可以很容易找到漏风口。
利用丙烷驱动的昆虫烟熏器可以产生大量烟雾,当这些烟雾吹到家禽饲养场的外部时,可以帮助确定漏风源。
方法相对简单,房子紧闭,打开一到两个风扇以产生大约 0.10 "的静压。
一个人在房屋外部走动,将来自雾化器的烟雾从侧墙和端墙、窗帘、端墙/侧墙门、隧道/侧墙风扇、入口和隧道门/窗帘的顶部引导到底部。
同时站在屋内的第二个人,记录烟雾进入房屋的位置和数量。
提供泄漏发生位置总体情况的另一种方法是监控加热器区域运行时间。
在大多数禽舍中,加热器被分成多个区域/组。
通常,靠近禽舍端墙的加热区域运行最久,
因为这是禽舍中大多数漏风点所在的地方(风扇上松动的百叶窗、隧道门、端墙门等)。
最节能的禽舍是那些各个供暖区域/组每天运行时间几乎没有差异的禽舍。
而最不节能的禽舍是每天只有一个或两个加热区域只能运行6小时或更长时间的禽舍,其他热区可能根本没有运行。
这通常意味着在房屋的一个区域中有大量未使用的热量,而在另一个区域则有很多热量泄露。
应该注意加热器加热时间最长的禽舍区域,因为很有可能进入禽舍的新鲜冷空气过多,漏风过度。
追踪泄漏的较新方法是使用移动热成像仪。
几年前,任何热相机都将花费数万美元。
值得庆幸的是,目前一些手机热成像仪的价格低于500美元,它们与手机相连。
尽管500美元是一笔巨大的费用,但热成像仪可以通过轻松,迅速地发现看不见的漏风源来节省数千美元。
热成像仪可以帮助识别地面、侧墙/端墙、隧道风扇、隧道门/窗帘等的“冷”点,这表明漏风过度。
当预热房屋和外部温度为40F或较低时,可以使用它们。
应打开最低通风风扇几分钟,然后对房屋进行检查,沿着地面,侧墙/端墙、隧道风扇、隧道门/窗帘等检查“冷”点,如果有表明漏风过度。
话虽如此,在寒冷天气中,也可以随时使用热成像仪来发现过度泄漏的区域。
最常见的漏风源
在完全封闭的房屋中,大部分漏风通常与房屋的隧道门/窗帘、隧道风扇和端墙门有关。
隧道窗帘应沿着底部剥开,窗帘的顶部应紧贴地滑入某种类型的窗帘袋中,或至少与窗帘开口重叠六英寸或更多,并用窗帘带或绳子紧贴在侧壁上。
隧道门的门栓/缆索应作调整,以确保在天气非常寒冷的情况下,当基本上没有机会开启时,门会紧紧拉在侧壁垫片上或紧紧锁上。
重要的是要确保隧道门底部没有大量的灰尘和碎片,这些灰尘和碎片可能会阻碍隧道门的密封。
同样重要的是要认识到,垫片材料随着时间的推移可能失去其灵活性,可能需要在短短五年内更换。
隧道门的门栓/缆索应加以调整,以确保在天气非常寒冷时,当基本上没有机会为防止渗漏而需要开启隧道门时,门会紧紧拉在侧壁垫片上或紧紧锁上。
隧道风机是泄漏的另一个主要来源。
使用传统百叶窗的风扇可以通过移除百叶窗、在开口上放置一块塑料并更换百叶窗来使风扇变得紧密。
另一个选择是安装挡板。
理想情况下,挡板应配备一个垫圈,以尽量减少冷空气泄漏到禽舍侧墙的风险。
对于蝶形百叶风机,安装锥形罩已被证明可以减少空气泄漏。
佐治亚大学(佐治亚大学)家禽科学系进行的实地研究表明,安装了锥形盖或风机罩后,隧道风扇附近加热器的运行时间减少了一半。
此外,在安装隧道风扇的禽舍里,靠近末端墙壁的垫料明显更干燥。
端墙门必须检查,以确保密闭。
隧道门底部可以加一块薄的挡板,以防止冷空气进入房子。
与隧道门一样,应检查端墙门垫圈,以确保它们不会随着时间的推移变得平整。
当排风扇不工作时,应调整侧墙进气孔的缆索以确保紧密关闭。
进行一个简单的静压试验将有助于养殖者。
如果他们发现一个潜在的问题——漏风严重。
可以利用烟雾实验、热成像仪和监测热区运行时间,可以指出哪些地方漏风。
改善禽舍的密闭性,这可能为养殖者节省数千美元的供暖成本并提高生产性能。
来源:poultry times,本文译自网站:WATTPoultry.com,作者:WATTGlobal Media,译者:阿兵 编辑:阿兵 谢谢您的分享精神。好文章一定要分享给大家学习一下。
页: