【分享】检查进风口是否达到最小通风需求
[*]正确的进风口管理是最小通风的关键要素。
[*]在最小通风量期间,必须打开适当的进气口,以确保正确的气流进入房屋,有效地为鸡群通风。
[*]均匀和正确打开的进气口将产生:正确的气流方向为鸡群提供舒适和有效的通风。
在确定进气口是否正确之前,重要的是要确保鸡舍内的负压是正确的,并且鸡舍是充分密封的(参见如何测量房屋气密性)。
理想情况下,为了确保空气被充分加热,测试进气口是否正确打开的最佳时间是在内外温差最大的时候(例如,在育雏期间,房子里的空气温度最高)。
确定进气口是否正确打开以达到最低通风,应每批完成一次测试。
示例计算:
步骤 1
计算近似所需的室内压力以达到正确的空气速度。
参考:压力每降低约 3 - 4 Pa(0.012 - 0.016 英寸水柱),进入的空气将进入房屋约 1 米(3.3 英尺)。
因此,对于一个 1 2 米(4 0 英尺)宽的鸡舍来说,将空气从两侧拉进房子中央的工作压力应该大约是:
3 - 4 Pa (0.012 - 0.016 英寸水柱 )× 6 米(20 英 尺 )= 18 - 24
Pa(0.072 - 0.096 英寸水柱)。
步骤 2
打开 1 或 2 个最小通风风机(91 厘米/ 36 英寸)或用于鸡舍最小通风设置的所需风机数量。
步骤 3
打开进风口,直到计算出的估计负压达到(上述步骤 1)。
注意,不太可能需要打开所有的进气口。打开的入口应该均匀地分布在鸡舍两侧,所有正在使用的入口都应该打开相同的数量。如果安装,应调整导风板,以确保空气向上指向屋顶的顶点。
步骤 4
进行烟雾测试,确定气流是否正确。只要所有进气口的打开量相等,就可以完成任何进气口的烟雾测试。将烟雾弹置于入口或幕布开口下方或远离入口约 5 - 10厘米(2 - 4 英寸)处,以使烟雾释放出足够的体积,从而可以清楚地看到气流方向。
结果:
来源:肉鸡养殖基础技术
专业:victory:
页:
[1]