湿帘泵开启时是否进入纵向通风模式的比较
35日龄,室外30℃,室内28.8℃+50%,进风窗完全关闭的时候,开启12台风机,舍内中间区域鸡只表现最舒适。
在保持12台风机和负压13pa不变的情况下,进风窗改为开启50%,同时收缩侧墙导流板开度,舍内中间区域和后端区域温度会更高,鸡只体感也更偏高。
如果将风机增加到14台,进风窗开度继续维持50%,增加侧墙导流板开度,维持负压不变,舍内中间区域和后端区域温度降低且走道风速提高,中间区域鸡只回归舒适状态。
也就是说在室外温度不变的情况下,要维持相同的鸡群舒适度,非纵向通风模式下需要开启的风极台数更多,且后端鸡群体感更低一点。
当室外温度继续上升,要维持相同的鸡群舒适度,可以增加风机,或者收小进风窗开度并同时增加侧墙导流板开度。
感谢陈志华老师的分享 这个实验说明,当室外气温高于棚内温度时,平衡前后温差还是要靠纵向风速。当室外气温低于棚内温度的时候,可以通过调整侧面进风量,来调整前后温差的。 学痴 发表于 2023-8-29 11:04
这个实验说明,当室外气温高于棚内温度时,平衡前后温差还是要靠纵向风速。当室外气温低于棚内温度的时候, ...
是的,前中后温差只是表面现象,前中后体感温度也就是鸡只表现才是需要我们关注的重点。 感谢陈老师分享详细的实验数据 前后负压一致、大小合理 负压恒定,增加风机,保持混合进风