共享精神 发表于 2023-5-25 15:00:00

【分享】炎热天气隧道门应该打开多少?



最初,隧道门仅被认为是降低全封闭房屋隧道入口区域供暖成本和垃圾结块的一种方法。生产商经常看到隧道帘附近的加热器在寒冷天气几乎一直在运行,而其余加热器只是偶尔运行。安装隧道门的生产商,具有更高的绝缘值和密封性,通常会看到加热成本的显着降低,考虑到隧道门,这并不奇怪在当今的许多鸡舍中,入口可以延伸超过育雏区长度的 1/3(图 1)



许多生产商发现但他们没有预料到的是,事实证明,隧道门在炎热天气中的作用与在寒冷天气中的作用几乎一样好。生产商发现,隧道门在隧道入口区域产生更好的空气流动,消除了靠近隧道开口末端的侧壁附近的“死角”,最重要的是改善了整个鸡舍的侧壁到侧壁的空气速度均匀性,所有这些都有助于减轻在炎热天气中经常遇到的与热应激相关的生产问题。

在带有传统隧道式窗帘的房屋中,进入的空气在进入房屋并向下移动时往往不会搅动太多。它直接进入房屋的中心,与通过对面的隧道窗帘开口进入的空气发生碰撞,并沿着房屋向隧道风扇移动,而没有明显的流通水平。

在带隧道门的房屋中,进入的空气模式非常不同,类似于寒冷天气时侧壁进气口产生的空气循环模式。隧道门的倾斜开口将进入的空气引导到天花板并沿着天花板,直到它到达房屋的中心,在那里它与从房屋另一侧进入的空气发生碰撞。然后它向下滚向地板,然后回到侧壁,形成圆形气流模式(图 2)。当空气向下流向隧道风扇时,这种循环气流模式会持续 100 英尺左右。正是这种圆形气流模式增加了隧道入口区域地板上的空气流动量,消除了隧道入口开口末端的死角,







圆形气流模式与传统隧道帘开口产生的气流模式相比的优势在两个几乎相同的 66' X 500' 隧道通风肉鸡舍中得到了证明。一所房子配备了传统的隧道门,只能打开大约 50 度角。另一个配备了一种隧道门系统,可以打开到门与地板平行的位置,从而产生类似于传统隧道窗帘打开产生的气流模式。当所有 16 个 52" 风扇都在运行时,通过在距离隧道风扇端壁 60' 处进行 15 个横截面风速测量来确定平均鸡舍空气速度。虽然发现两个鸡舍的平均空气速度为几乎相同,平均 745 英尺/分钟(+/- 15 英尺/分钟),两所房子之间的墙对墙风速均匀性存在很大差异。在隧道门打开 50 度的鸡舍中,鸡舍中心与侧壁 5 英尺范围内的气流速度差小于 100 英尺/分钟。

相比之下,在隧道门能够平行于地板打开的鸡舍中,变化约为 250 英尺/分钟(图 3),这与侧壁附近的家禽相比,这会导致冷却效果更小那些朝向房子中心的人。但是,当相同的隧道门关闭到 45 度角时,侧壁变化减小到小于 100 英尺/分钟(图 4)。这项研究的结论非常明确:只要让空气在进入时流通,就可以大大提高整个房屋长度上的空气速度均匀性





从隧道门管理的角度来看,重要的是要认识到隧道门打开的程度不仅会影响距离隧道门数百英尺外的鸟类,还会影响直接位于隧道门下方的鸟类。打开的隧道门越多,就越有可能在隧道门下方形成死气点(图 5、6、7)。这是因为隧道门打开得越多,循环空气就越难一直回到隧道门下方的侧壁





通常认为隧道门开口必须等于侧壁开口。例如,对于一扇 5 英尺的隧道门,隧道开口顶部和侧壁之间的开口应至少为 5 英尺,与侧壁形成大约 60 度角。通过最大限度地打开隧道门,静压被最小化,这将提高风扇性能,从而提高鸡舍空气速度和禽类冷却。虽然随着隧道门开度的减小,压力确实会增加,但重要的是要认识到减少隧道门打开的数量可能具有显着优势。例如,将隧道门的开口从 5 英尺减少到 4 英尺将为循环空气留出更多空间,使其在旋转回到侧壁之前一直回到侧壁(图 8、9)。此外,当 5 英尺的隧道门开口减少到 4 英尺时,进入空气的速度将增加大约 25%,从而产生更快的循环模式并改善房屋隧道入口区域的空气流动。最后但同样重要的是,部分关闭的隧道门可以更容易地发现隧道门下可能发生的任何死亡事件







对三个肉鸡养殖场进行了研究,以检查隧道门开度如何影响静压和平均鸡舍空气速度。所有的房子都配备了垫子房间,垫子的位置离房子的侧墙大约两英尺。平均空气速度是从距隧道风机端壁 60' 处的 15 个横截面测量值确定的。每分钟进行一次空气速度测量,持续 15 分钟。在相同的 15 分钟时间内,在距隧道风机 20' 处进行了 15 次静压测量。空气速度和静压测量是在所有隧道风扇运行时进行的,5 英尺的隧道门打开到 56"、48" 和 36"(大约 60o、45o 和 20o)。

将三个农场的隧道门开口从大约 56" 减小到 48" 会导致静压最小增加 0.006" 并且空气速度降低小于 5 英尺/分钟 (0.7%),因此表明不会'在典型的隧道通风肉鸡舍中,将隧道门角度从 60 度更改为 45 度可能不会产生任何负面影响(表 1)。有趣的是,将隧道门开口从 56" (60o) 减少到仅 36" (20o) 将平均静压增加了大约 0.02",将平均空气速度降低了大约 15 英尺/分钟,这并不是大多数人认为的显着变化。

隧道门压力通常只是风扇所承受的总静压的一小部分,相对微不足道。将空气拉过垫子,进入鸡舍相对较小的横截面积,并沿着大约 400 英尺的“管道”从垫子到风扇所需的压力都大于将空气拉过隧道所需的压力门是否完全打开或关闭 20%。压力主要是鸡舍相对较高的空气速度的结果。风速越大,静压越高。研究室中的空气速度范围从略低于 600 英尺/分钟到 700 英尺/分钟,这通常意味着压力将在大约 0.14 英寸(600 英尺/分钟)到 0 之间。

减少隧道门开口的另一个重要优势是,可以减少在具有很长的蒸发冷却垫系统的房屋中隧道入口端壁附近出现的“死角”的大小。随着垫系统长度的增加,沿着系统长度通过垫拉出的空气量的差异也会增加。在 100 英尺长的系统中,与靠近房屋端壁的垫相比,通过系统“隧道风扇”端垫的空气量是两倍的情况并不少见。由于空气在靠近端墙的鸡舍内流动的空气量有限,因此在采用隧道式通风的鸡舍的端墙附近,空气速度总是较低,但已发现,部分关闭隧道门有助于吸入更多空气通过端壁附近的垫板





一项研究是在一个 66' X 500' 的鸡舍中进行的,该鸡舍有两个 124' X 5' 的蒸发冷却垫系统,安装在距鸡舍侧墙约三英尺的冷却垫房间内(图 10)。鸡舍配备了四英尺长的隧道门,当所有风扇都在运转并且隧道门完全打开时,这会导致静压略有增加(0.01")。风速测量是在离侧墙 16 英尺处进行的,在沿其中一个系统长度的六个位置(20'、32'、44'、56'、68'、80')使用位于地面上方两英尺的风速计连接到数据记录系统,所有 16、54" 风扇操作。

当隧道门完全打开时,距离端壁 20' 处的空气速度比距离风扇端 20' 处的空气速度低 45%(324 英尺/分钟对 529 英尺/分钟)(图 11)。从隧道风扇 50' 处测得的平均空气速度和静压分别为 671 英尺/分钟和 0.16"。当隧道门关闭一英尺时,从端壁 20' 处的空气速度增加了近 100 英尺/分钟,而垫板另一端的空气速度增加了 10 英尺/分钟多一点。虽然空气速度的最大变化是在端壁附近,但即使距离隧道入口端壁 68',空气速度也增加了大约 50 英尺/分钟. 减少的隧道门开度使静压增加了 0.01",这导致平均室内空气速度降低了可忽略不计的 1%(661 英尺/分钟)



当隧道门关闭两英尺时,接近尽头的空气速度的提高就不那么显着了。在距端壁 56' 范围内进行的空气速度测量平均增加不到 25 英尺/分钟。问题在于,靠近端墙的空气速度的边际增加是以鸡舍其余部分的空气速度显着降低为代价的。减少隧道开度使压力增加 0.04",从而使鸡舍风速降低 6%(621 英尺/分钟)。这说明虽然减少隧道门开度被证明是有益的,但如果减少太多,压力会增加到整个房屋空气速度将受到不利影响的程度。

要记住的是,没有一个“正确”的隧道门打开方式。有一系列的空缺可以发挥作用。有些人可能会发现 45 度的开口最适合他们,而其他人则认为 60 度的开口最适合他们。如果您根据压力操作隧道门,只需将最大开度设置在 45 到 60 度之间,并将隧道静压设置在 0.05" 和 0.08" 之间。一般来说,隧道门将在约 75% 的鸡舍隧道风机容量运行后达到最大开度,具体取决于隧道静压设置和鸡舍风速。

在不显着影响整体风扇性能的情况下,一种快速安全的方法是在所有隧道风扇运行且隧道门打开到最大时测量静压(隧道门开口等于侧壁)开)。然后,在监测静压的同时开始关门。当静压增加大约 0.01" 时,停止关门。通常门会关闭到大约 45 度。如前所述,仅增加 0.01" 的压力不会显着影响平均空气速度,但可能会导致改善为房子里的一些鸟儿降温。使用烟雾发射器/昆虫喷雾器检查较大和较小开口的气流模式。还要测量整个房子的空气速度。