共享精神 发表于 2023-5-25 10:41:36

【分享】鸡舍平均隧道风速



在隧道通风的房屋中测量风速/气流速度可能是一项挑战。即使在设计最好的房屋中,风速也会根据测量时间和地点的不同而每分钟变化数百英尺。风速往往朝向横截面的中心最高,而靠近侧壁的地板附近最低。风速变化多少取决于房屋结构、风扇运行数量、距离隧道风扇或隧道入口的远近、设备安装以及是否有鸟类存在。

一种在房屋内不会显着变化的空气速度测量值是平均速度(在房屋的任何横截面内)。事实是,如果天花板高度或鸡舍宽度不变且侧壁进气口关闭,则从隧道进气口到隧道风机的平均风速必须保持不变。可以改变并且确实改变的是风速剖面内的任何单独的风速测量值。例如,当您从隧道入口移动到隧道风扇时,您在距离地面五英尺的房屋中心测量的空气速度可能会有很大差异,但如果您对每个剖面进行多次测量,则不会有任何变化



图 2 是 15 种不同的空气速度测量值的图表,每分钟测量一次,在距离隧道风扇端壁 104 英尺的 40' X 500' 隧道通风房屋的剖面上测量 30 分钟。在房屋宽度的五个位置(4'、12'、20'、28'、36'),测量距离地板两英尺、天花板两英尺和地板四到五英尺。在所有风扇都运转的情况下,平均风速为 721 英尺/分钟。测得的最低风速为 645 英尺/分钟(靠近右侧墙的地板上方两英尺),最高风速为 817 英尺/分钟(横截面中心)。

在距隧道入口端壁 116'、164'、212'、260'、308'、356' 和 452' 处重复风速剖面测量。尽管风速测量值在剖面内任何给定位置的变化高达 150 英尺/分钟,但所有剖面的平均风速变化通常小于 20 英尺/分钟。从鸡舍的隧道入口端到隧道风扇端,平均空气速度没有整体增加或减少。卷起半屋窗帘前后的空气速度略高,因为它暂时略微减少了房屋的横截面积,从而导致平均空气速度略有增加。

事实上,任何剖面内的平均空气速度(15,一分钟读数)的变化通常小于 150 英尺/分钟,这可能是由于房屋具有光滑的侧壁和隧道门。一个值得注意的“较慢”空气速度区域是靠近鸡舍“左侧”的侧墙,位于鸡舍的隧道风扇端。侧壁附近的轻微下降是由于在鸡舍非育雏端的侧壁附近安装了三个强制通风炉。强制通风炉稍微转移了侧壁的空气,导致靠近鸡舍中心线的空气速度略有增加。剖面上的平均空气速度保持不变。

生产商经常评论说,随着空气流向风扇,房屋内的空气速度会降低,房屋泄漏通常被认为是原因。事实上,当空气从隧道入口流向鸡舍的隧道风机端时,平均风速基本上不可能下降,因为只有当从隧道入口流下鸡舍的空气量减少时才会发生这种情况结束到房子的粉丝结束。泄漏实际上会导致在“管道”中流动的空气量沿房屋的长度增加:更多的空气、相同的横截面、更高的空气速度。但是,在典型的房屋中,由于泄漏导致的平均空气速度增加将小于 20 英尺/分钟。在一个非常松散的鸡舍中,空气速度的增加可能是 50 英尺/分钟。

值得注意的是,隧道通风鸡舍有两个区域不可避免地具有较低的平均风速,即鸡舍的隧道入口和隧道风扇区域。在这两个区域,空气进出鸡舍,导致平均空气流速降低。在靠近端墙的地方,鸡舍内的气流实际上非常少,这导致平均气流速度非常低。当您从隧道入口端壁移动到隧道入口的风扇端时,鸡舍中流动的空气量会增加,因此空气速度会增加。直到您到达隧道入口开口的尽头,才能达到最大空气速度。在房子的风扇端,情况正好相反。当空气通过排气扇排出鸡舍时,流向鸡舍的空气量会减少,因此平均空气速度也会减少。为了尽量减少可能受低风速不利影响的鸟类数量,这些区域应尽可能短。在隧道入口区域垫高度应尽可能高应使用。在隧道风机端,应使用大型隧道风机,并尽可能靠近放置



准确测量房屋内真实的平均空气流速可能是一项艰巨的任务。需要在房屋横截面宽度的多个高度和位置进行风速测量。测量次数越多,准确度越高。在图 3 中,对每个风速剖面进行了超过 225 次单独的一分钟测量,以获得高度准确的平均风速测量值。在大多数情况下,这种精度水平当然是不切实际或没有必要的。

从基本的鸡群管理角度来看,最需要的不是平均风速的精确测量,而是可以用最少的时间和精力获得的平均风速的相对测量。在确定获得相对可靠的平均鸡舍空气速度测量值的最佳位置时,应牢记以下几点:

1) 应在距隧道风机 50 至 100 英尺的范围内进行测量。房屋这一区域的空气流动往往不那么湍急且更均匀,从而更容易获得更一致的读数。

2) 不应在部分房屋窗帘的 50' 范围内进行测量。横截面积的暂时减少导致空气速度暂时增加。

3) 不应在横截面的中心进行测量。“管道”中心的气流速度往往是最大的,因此往往最不能代表大多数鸟类所经历的气流速度。

4) 应避免瞬时测量。空气速度往往会随时发生显着变化,因此最好始终使用提供 15 秒或更长时间平均读数的仪表。

5) 不应在鸟类水平附近进行测量。根据家禽活动的程度,在离地面几英尺范围内进行的风速测量可能会发生 100 英尺/分钟或更多的变化,因此很难获得一致且准确的读数。

6) 不应直接在进水或水管线上进行测量。布满灰尘的电缆会略微降低这些位置的空气流速。

在上述农场以及十几个其他农场进行的现场试验表明,获得平均风速相对准确测量值的最佳位置往往是距离侧墙四到八英尺,高度大约为四英尺到地面以上 50 英尺,距离隧道风扇 50 到 100 英尺。理想情况下,将在每个位置进行两次或三次测量,然后取平均值。虽然这往往会产生比许多农民和家禽公司通常采用的方法更低的平均读数,但它确实倾向于以最小的努力提供典型隧道通风肉鸡舍平均空气速度的总体最佳指示。

致谢:



来源:鸡保姆 中南山整理
页: [1]
查看完整版本: 【分享】鸡舍平均隧道风速