龙滨 发表于 2009-8-23 13:39:55

回11楼-------1开,4.30时,1关10时,2开10.30时,2关12时,以此类推   中间控水30分钟左右。目的1,适当控水坏死性肠炎发生率低,目的2,间歇性水泵工作,利于延长水泵寿命及减少电费开支。可用2-3个定时钟控制,每次打水30分钟停水20分钟即可,因水槽内存水可够鸡喝约10-20分钟。晚上10时--12时可控水长些,因鸡此时不大吃食喝水。

13963880607 发表于 2009-8-25 08:37:58

回复8楼不知道是你的大作,我是转载之湖北随风的QQ空间,没在本论坛见过这个帖子,感觉这个比较实用就发给大家学习了,不是本人原创帖,抱歉

闫皓 发表于 2009-12-21 21:46:09

引用楼主13963880607于2009-08-22 22:04发表的 鸡舍饮水系统的改造 :
         现今许多养鸡户普遍采用在舍内将蓄水罐高高托起或放于屋顶上,利用其水压与舍内普拉松饮水器相联给鸡提供饮水。其缺点1是鸡舍末端水压小,鸡只饮水;药;役苗不均匀且易产生气阻,2是不易清洗,杂质越来越多易生细菌且易产生水线堵塞。见议如下改造,1是将水罐放于舍内水平地面上,原入水管线不变,后沿入水线水平入舍并返回做出水管,即形成一循环管线;2是外备一管道泵220伏,利用其打循环水;3是电脑定时钟一台35元,其与管道泵相接,十开十关实现自动化控制。改造后的饮水系统优点如下,1是舍内水压一质,无气阻;2是回流水迅速,饮药,饮水,饮役苗几乎同步,方便又快捷;3是适当控水尤以夏季,可减少坏死性肠炎的发生;4是水罐可定期清洗减少外源性细菌感染。
泵:60至110米用125瓦;40-60米舍用100瓦-110瓦左右。

原帖见:http://bbs.jbzyw.com/read.php?tid-48584.html

我的理解能力有限,没看明白是怎么改的,惭愧!还望明白的给解释一下,谢谢!

自动化养殖 发表于 2009-12-26 19:31:13

有必将肯定是不行的。这种方法只是水平循环供水,如果有比降,水线内的压力仍然不均匀,影响乳头顺利出水

ricozhou 发表于 2010-2-6 16:57:46

任我行 发表于 2010-3-14 12:47:53

引用第19楼ricozhou于2010-02-06 16:57发表的:
思路还是可以哦 http://bbs.jbzyw.com/images/back.gif
页: 1 [2]
查看完整版本: 鸡舍饮水系统的改造