【分享】最小通风,风机选横向还是纵向?
最小通风,风机选横向还是纵向?
横向风机安装在鸡舍侧墙;纵向风机安装在鸡舍尾端。
随着冬季的到来,鸡舍环境的主要通风模式也将为最小通风模式,最小通风系统成功运行的关键因素之一,即是选定合理的最小风机组。
目前行业内人士普遍认同两个观点:
[*]一是选择横向风机组
[*]二是选择纵向风机组
而且无论持哪种观点的人,似乎都经历过大量的实证,也都取得过成功的案例,双方人士互不相让,对自有观点信心十足。
养殖现场到底该选用横向风机组还是纵向风机组呢?
请接着往下看!
首先从经典通风的理论角度来讲,最小通风即是横向通风。
冬季横向通风的优势:
[*]能在最短的时间及以最快的效率排出舍内废气
[*]舍内空气指标更加均匀
[*]舍内前后温差更小
[*]流经鸡体风速最小
但横向通风对鸡舍的密闭保温性要求较高,否则会造成前后端区域大量的冷风进入,势必会导致鸡群的冷应激,甚至发病。
再来看最小风机组选择纵向风机的缺点:
[*]势必会造成前后温差的现象,后面的探头温度会始终高于前面探头,如果前后没有或者很小(成年鸡),请检查鸡舍的温度探头的位置和高度是否合适。
[*]鸡舍会形成一定的纵向风速,这在寒冷的冬季,对鸡群会造成一定程度的影响,尤其小日龄鸡群。
[*]鸡舍后端的空气质量也将始终比前端要差,因为纵向风机会持续的把前端废气牵引到后端。
[*]当负压较小时,后端小窗的进气量要大于前端。
这样一说,问题就来了!
为什么最小通风选择纵向风机有那么多缺点,国内仍然有很多鸡舍做出这样的决定呢?
大概有以下四个方面的原因:
01、鸡舍建筑设计之初就没有设计横向风机。
1、坦白讲,国内家禽养殖企业,尤其是个体公司,多数技术实力还是比较薄弱的,鸡舍的建造与设计基本没有经历严格的技术设计,以及设备参数的评估,完全凭着老板自己的主观意识建造,或者模仿其他场家的构造完全照搬过来的。
2、再有就是设备厂商也没有完全尽到应有义务,为了达成合作,把应有的合理的设计理念没能坚持说服承用客户,往往向客户做了妥协,更有甚者,设备提供商自身也没有专业的技术人员帮助客户设计合理的鸡舍,最终造成鸡舍在设计源头就没有横向风机。
02、横向风机没用好,也不敢用,一用鸡群容易出问题,索性弃用了。
这种现象养殖现场也是比较多的,究其原因?
鸡舍建筑结构为了节省费用,选材比较差,造成鸡舍密闭性很差,使用横向风机舍内废气排出的速率较快,会造成鸡舍温度偏低,尤其是前后端更为严重,甚至冷应激发病等。
建造条件不错的鸡舍,转入冬季后,没有重视鸡舍的密闭保温工作,尤其是后端的纵向风机,笼养的粪道等,未做到有效的密闭,温度比中间低至4℃,导致上述现象,致使鸡群发病。
选用纵向风机虽然会降低风机的有效功率,同时也会弥补因风机或粪道漏风造成的后端的低温现象,因为前端热量始终会被牵引到后端,进而降低鸡群发病的风险。
03、在通风环境较好的状态下,使用纵向风机给鸡群带来的风险仍未达到鸡群健康失衡的幅度。
鸡群仍然能够保持较好的生产性能,现场管理者担心会出现问题,索性维持原有状态不变。
04、相对可控的生物安全交叉风险的降低。
横向风机的排风方向始终是相邻鸡舍的进风区域,如鸡群出现气溶胶型的传染性疾病,横向通风的传播速度会更快,这也是众多公司选择纵向风机的主要原因之一。
经走访调研,粗略统计国内选用横向风机较为普遍的,多数是集团公司以及少数个体企业,有两个共同点是。
一是鸡舍的设计较为标准,建造材料也比较优质,二是日常基础的管理工作比较严谨。
以上两点能够有效的避免因密闭不良对鸡舍环境带来的应激,正所谓好钢用在刀刃上。
综上所述:
经典的通风理论指导我们,最小风机组应该选用横向风机。但请记住一个前提,就是保证鸡舍的密闭和保温的良好,否则会适得其反。鸡舍条件较差的情况下,选用纵向风机做为最小风机组,也是迫不得已的最佳选择。现在你应该明白了,自己的鸡舍应该选用哪类风机作为最小通风风机组了!
来源:poultry times,作者:刘涛
什么是最小通风?为什么提出最小通风?最小通风的内涵与外延?
页:
[1]