规模蛋鸡场通风系列之最小通风的操作原则
时值立冬季节,夜晚鸡舍基本进入最小通风模式,今天咱们就聊一聊最小通风的操作原则。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8a18a0d9a88d4a52becc4750072ebfb4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668407268&x-signature=tGp08YFUyAg9Hn1EveJfZz4pAFQ%3D一、操作原则:1、做好鸡舍的密闭工作,确保无漏风口。2、确定好最小通风的启用风机台数。3、设定好合理的负压值。4、通风窗开启由负压控制,并且各风窗的开启角度统一大小。5、通风窗的开关不受温度控制。6、风机的开关由定时钟控制,不受温度控制,当空气质量开始恶化时和温度上升时,须增加风机的开启时间。7、从小窗进入的冷风必须沿着与屋顶平行的方向吹到鸡舍中央,防止冷风吹到鸡群。8、确定鸡舍目标温度,建议20—22℃。9、计算第一通风级别的风机开启时长,一般采取5分钟循环制。10、以第一通风级别为基础,设置逐级温差,并逐级增加通风量,通风量上升趋势要平缓。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/c7e40a821d0c4907b0b36260a8db9af5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668407268&x-signature=MJeZbfXC7IfPROZZM1Icq37Mj8w%3D
二、注意事项:1、通风是否合适,永远以鸡群表现为准;在每天的最冷和最热的时间段进鸡舍观察鸡群表现。2、不盲目相信自动环控设备,自动通风系统是需要管理人员根据现场情况,做出准确预判,并适时微调的。来源:“养殖现场”公众号,作者:李飞。
还没到最冷的时候,这时候夜间就用最小通风还有点儿早 可兽医 发表于 2022-11-07 19:29
还没到最冷的时候,这时候夜间就用最小通风还有点儿早
对于保温性能不好得鸡舍,就该用了,我的鸡舍保温就不好,夜间一个风机开6分停8分,最低时棚内温度17度 养鸡的小二 发表于 2022-11-15 08:19
对于保温性能不好得鸡舍,就该用了,我的鸡舍保温就不好,夜间一个风机开6分停8分,最低时棚内温度17度
保温性能不好或寒冷地区的鸡舍,不宜早早的使用最小通风量,而是要尽快让鸡适应低温和大温差。北方寒冷地区冬季夜间舍温有的还不到十度呢 可兽医 发表于 2022-11-15 09:18
保温性能不好或寒冷地区的鸡舍,不宜早早的使用最小通风量,而是要尽快让鸡适应低温和大温差。北方寒冷地区冬季夜间舍温有的还不到十度呢
太低了吧