蛋鸡那些事 发表于 2022-10-6 13:56:40

规模蛋鸡场通风系列之秋季环控器的注意事项

时值秋季,早中晚温差较大,对鸡舍的通风造成了一定的操作难度,蛋鸡规模场在环控器的使用上需注意以下几点。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d261fe20243c4438b87bd8ffa2733556~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665630645&x-signature=6tPym7et3ltRhUe7fPoSw9hdd1A%3D

1、高低温报警的设置。建议温度值:高温30度,低温18度。具体按照区域或者天气情况确定。2、温度探头的校准。用水银温度计对各温度探头的显示值校准,防止出现较大偏差。3、通风级别温差的微调。在温度24度以后,略微调高级别温差值,比如由原来的0.5度,调高为0.8度;且每级增加1台风机,防止风速增幅过大,鸡群遭受冷应激。4、查看最大、最小通风级别限制。下调风机的最大启用级别,限制风机开启数量,以免通风过量,具体参照鸡群表现。5、设置最小通风的开启和关闭时长。建议采取5分钟循环制。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/306de9c2cdb340a98aaaf0484d157dab~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665630645&x-signature=5bcvsZ5RhC0LAsIF7mIjqVAzs%2FQ%3D

https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ab831e6a53f24eb4b14f953c7a4e858b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665630645&x-signature=rC8koI%2BItX8OUXhJ%2BdtNP3D02qQ%3D

6、负压报警。过渡通风,一般建议设置高压报警值为40—45帕。检查舍外负压感应器的保护措施是否完善。来源:“养殖现场”公众号,作者:李飞。