求教各位老师!
各位老师们好,最近选了牛角尖走不出来了,8516.5米的鸡舍养了一年了,之前没有这个问题,怎么调都是门口端比风机端温度低2到3度,求老师们指点迷津!http://magimg.jbzyw.com/pic/20220825/166143282826392_385.png
8516米? 如果85米的鸡舍长度
门口比中间 高2度
比尾端高3度
我觉得是再正常不过的
莫非 中间的鸡不散热?没有温度叠加? 在不使用水帘的情况下,如果负压低,鸡舍后端进风量大,前端进风量小可能会有这种情况 85*16.5 第一要考虑密封和保温
第二要考虑负压 1.纵向通风模式,远端温度高是肯定的。
2.纵向通风模式,两段温差大,就是风速不够。
3.测一下风速,再分析。(炎热季节,鸡舍内风速达到或超过3米/秒,85米长,30秒就能把风拉到头,不可能加温那么快。)
4.如果是非炎热季节,可以通过通风模式和侧窗调整温差。 赵德峰 发表于 2022-8-26 06:34
1.纵向通风模式,远端温度高是肯定的。
2.纵向通风模式,两段温差大,就是风速不够。
3.测一下风速,再分 ...
赵老师,这个远端温度高是指鸡舍前端还是风机端。 远端是风机端。
页: