共享精神 发表于 2022-7-4 16:06:49

负压的简单测试和进气口的管理和安装

为了有效地产生负压,必须创造出一个可控的环境。鸡舍需要尽量保持气密状态。一般来说,漏气情况都发生在屋脊、靠近风扇、鸡舍门或底墙的位置。

检查鸡舍密封情况时,可以将所有进气口关闭,然后按照地面面积每平方米0.30立方米/每分的通风量打开风机,这时测得的压力应该高于37.5帕(0.15英寸水柱)。如果压力< 25帕或 0.10英寸水柱,就表明鸡舍密封不好。

对于新鸡舍,测试结果应该高于50帕水柱。

如下压力是在新鸡舍进行纵向通风实验获取的数据。

在全纵向通风模式的鸡舍压力读数


前墙体
纵向通风口
鸡舍1/4
鸡舍1/2
风扇端

15 Pa
20 Pa
32 Pa
37.5 Pa42 Pa

负压测试时,如果按照0.3立方米/分钟每平米地面面积通风,那么鸡舍负压应该大于37.5帕。如果压力小于25帕,那么说明鸡舍的密封不够好。

进风口的管理和安装

进气口开口需要足够大,以获得理想的静压和气流速度。根据设计,进气口的开口最小为2.5厘米—5厘米以便确保冷空气能到达鸡舍中部。







来源:科宝肉鸡管理手册

黄哥(黄瑞强) 发表于 2022-7-4 16:19:04

非常好的一个试验和数据http://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png

常老师1 发表于 2022-7-5 10:47:19

http://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttp://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.pnghttp://app.jbzyw.com/public/emotion/face_068.png
页: [1]
查看完整版本: 负压的简单测试和进气口的管理和安装