刚换的湿帘纸吸水性能差
有面湿帘纸弓的不成样子了,就买了新的纸换上了,1平米85,换上后发现干的特别快,其他几个湿帘人站跟前还很凉爽,而这个新湿帘却早已干透了,进来的都是热风,之前控制器调的上水1分10秒,停10分钟再上水时纸都不干,如此循环。如今调到停6分钟,再上水时这个新换的都干了一半了。我这是买到质量差的湿帘纸了吗?还是说用用就好了?
http://magimg.jbzyw.com/video/20220701/1656660418343217_270.mp4
.看下原来的湿帘每个小孔都是通透的吗? 新的就是这样,纸质表层有一层“油”,水膜蒸发吸热,不影响降温效果。 先长流水用几天。 wangguoqing 发表于 2022-07-01 16:29
先长流水用几天。
噢,就是费水 平静如水 发表于 2022-07-01 15:45
.看下原来的湿帘每个小孔都是通透的吗?
原来的也还能用,就是弓的不行了 不是说你 发表于 2022-07-01 18:49
等表面尿素胶氧化分解以后就吸水了。
噢原来是这样啊 赵德峰 发表于 2022-07-01 16:22
新的就是这样,纸质表层有一层“油”,水膜蒸发吸热,不影响降温效果。
噢,用过新的,还以为买的质量差的了,http://app.jbzyw.com/public/emotion/face_018.png 养鸡的小二 发表于 2022-07-02 09:12
噢,用过新的,还以为买的质量差的了,
新的,第一年都比较“湿硬”,以后就开始软了,大部分都是胶合纸。 赵德峰 发表于 2022-07-02 14:41
新的,第一年都比较“湿硬”,以后就开始软了,大部分都是胶合纸。
噢,谢谢赵老师解惑! 我们用湿帘按温度计不按时计按时计如接不上就出现又冷又热 蛋蛋好 发表于 2022-07-04 16:10
我们用湿帘按温度计不按时计 按时计如接不上就出现又冷又热
噢,时间调短一点,长流水太费水
页:
[1]