节能鸡舍设计要点
如下为新建商品肉鸡鸡舍应该具备的5个重要的部分:[*]屋顶隔热好。
[*]供暖系统应该具有适应气候调节的充足供暖能力。
[*]通风系统设计应该为鸡群提供足够的氧气,保持垫料的湿度条件,为肉鸡提供良好的降温能力。
[*]光照系统应该能够为鸡舍地面提供均匀的光照。
[*]节能选项包括:隔热,风机,供暖及光照。
节能鸡舍设计要点
在选择最合适类型的商品肉鸡舍及所需相关设备时需要考虑的许多事宜。虽然资金限制通常是首要考虑的,但是其他因素,如可购买的设备,产品售后服务及产品使用寿命也很关键。鸡舍应该具有成本经济,持久耐用,同时具备环控能力。
在计划筹建商品肉鸡鸡舍时,应该选址在排水良好,以及具自然空气通畅的地方。鸡舍应该采取东西座向,以便于减少每天最热时间段阳光对鸡舍两侧外墙直接光照的影响。主要的目的是减少在一天24小时期间的温度变化。良好的温度控制有利于提高饲料转换及生长率。
屋顶设计及隔热
最大化的提高鸡群性能的关键在于提供稳定持续的鸡舍环境。这将有利于帮助节约供暖成本,减少太阳光照渗透以及防止鸡舍内部冷凝。鸡舍内部温度剧烈变化将会导致雏鸡应激,影响饲料消耗。另外,这些变化波动也导致为了维持鸡体温度而浪费能量。
鸡舍隔热中设计的最关键点在于屋顶。隔热良好的屋顶将会减少在温暖天气时渗透到鸡舍的太阳热能,从而减少鸡群的受热。在冬季,良好的隔热有利于减少热能损耗以便于鸡群在育雏阶段保持合适的环境。育雏是肉鸡生长最重要的阶段。
屋顶材料的隔热能力通过测量R或U值体现。R值越高,材料的隔热性能越强。选择隔热材料时,重要考虑到R值的单位成本而不是材料厚度的单位成本。
屋顶隔热测出性能最低的R值应该是20-25(视气候而定)。
U-值-热传递系数,用于测量非太阳热量通过材料时的损耗率或吸热率。U值测量是测量材料的导热性能。U值越低,产品的不导热性就越差,其隔热值就越好。U值和R值是相反的。
屋顶规定的U值为0.05-0.04(视气候而定)。
下图为相关隔热材料及其各自R-值。
帘布安装
[*]帘布的顶部必须重叠覆盖一个实心表面以防止漏水;重叠覆盖部分至少有15厘米。
[*]在鸡舍外面的屋檐高度安装一块25厘米的小帘布将能进一步防止帘布顶部的漏水。
[*]帘布应该套进一块能够在竖向的两端将其封盖的25厘米的小帘布封套里。
[*]需要在底部封住帘布,防止空气从地板露出。
[*]侧墙及进气口帘布上如有任何的小孔和裂口需要修补好。
[*]如帘布能够根据温度和风速自动开闭将最有效果。
[*]最佳矮墙高度是0.50米。
25厘米小帘布
25厘米帘布封套
进气口安装
[*]进气口在纵向式鸡舍中应安装在边墙屋檐下方30厘米的地方,如果屋顶处有屋梁等建筑物阻碍时,在进气口的上方可以使用导向翼板或固体“空气爬坡”装置辅助空气通过阻碍物-参看上图。
[*]所有进气口在设备外面需要安装防风罩。
[*]进气口防风罩应比进气口的横截面积至少大30%,以减少气流限制。
动物福利提示
增加一个空气坡道来避免阻隔,从而防止冷空气落到地面上。冷空气过早下落会导致鸡附近的地面和空气温度过低,对于动物健康和福利造成负面影响。
[*]鸡舍背风侧总会对外侧产生负压。鸡舍上风侧总会对外产生正压。防风罩会防止热量在背风侧被带出鸡舍外。
[*]如果没有防风装置,鸡舍的机械压力控制系统就不能正确地调整压力和进气口的开口来获得穿过进气口的合理气流速度,在墙上和地上出现冷凝水或者在鸡只高度产生冷风。
[*]进气口驱动电机应安装在侧墙中部便于减少进气口开口的差异。控制进气口的电缆通常会被拉伸,导致进气口开口的变化,空气分配不均。实心8毫米的钢条拉伸较小,因此成为长型鸡舍(超过100米)的最佳选择。
8毫米钢条
动物福利贴士
在每日鸡群检查过程中,观察进气口开口是否一致,并观察进气口附近的鸡表现的行为。如果肉鸡扎堆在鸡舍侧墙里,那么冷空气有可能在与鸡舍内热空气混合之前就开始下落到地面。
来源:科宝肉鸡管理手册