蛋鸡那些事 发表于 2022-5-31 11:13:54

规模蛋鸡场通风系列之纵向通风方案的拟定思路

上一期我们重点聊了关于纵向通风的一些概念性的问题(李飞通风专题 | 规模蛋鸡场通风系列之纵向通风),今天我们深入交流一下关于纵向通风级别设置的逻辑思路。举例:苏南某规模蛋鸡养殖场,使用国内某知名品牌的全自动设备。8层H笼,单栋存栏9万羽。鸡舍尾端山墙匹配32台50型号排风机,具体风机布局如下:https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e8815ece6853458b8dfbb0a25ff50059?from=pc

设备厂家综合考虑了风机启动的对称性和平衡性,风机布局相对较合理。32台风机共编14组,具体分组如下:https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/25a1e4c242ce443a9c3604d62be6bef3?from=pc


https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4951e179075e498ebc8c098c6fc8b4ee?from=pc


了解清楚了风机的编组和位置后,我们就进行下一步的通风级别设置。首先确定第一级别风机启动的台数,该鸡舍宽度16米,现场烟雾试验,开启3台尾端风机,侧窗开口4厘米,烟雾正好到达鸡舍房顶中央,此时负压显示24帕。那么该鸡舍的第一级别风机启动为3台。标准负压为24帕,小窗开启为负压控制,小窗设置最大开启度为80%,当风机启动至14台时,小窗已开启最大角度,负压升高至38帕。此时前端水帘导风板开启。根据以上实际情况,制定该鸡舍夏季通风级别方案。目标温度设置为20度,具体通风级别设置如下:https://p9.toutiaoimg.com/origin/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6eb394ce16fd499185aa2fff58067b82?from=pc

考虑到苏南夏季高温高湿,级别间的温差设置为0.5度,20—23度为鸡的舒适温度,在该温度范围,级别间的风机增加台数为1台,通风量增幅较平缓。23—26度时,为扩展通风,级别间的风机增加台数为2台,目的是为了排出鸡舍多余的热量。第9级别时启动14台风机,此时小窗进风面积已经不能满足排风需求,故前端水帘导板开启,目的是为了降低鸡舍的负压。第9—13级是过渡通风转至纵向通风的缓冲区间,该区间的进风口为小窗和水帘导风板。第12级别开始,每级别间的风机增加3台,目的是为了快速排出鸡舍的热量,增加风速,降低鸡群的体感温度。第14级别水帘导风板全部开启,小窗关闭,正式进入纵向通风阶段;第16级,28度,所有风机全部开启。以上为纵向通风级别设置的详细解读。具体的方案落地一定要根据养殖现场,结合鸡群的实际表现再做出调整,制定并总结出适合自己鸡舍的通风方案。来源:“养殖现场”公众号,作者:李飞。





坏蛋 发表于 2022-5-31 12:53:31

32台排列,来个32台同时电机线圈烧毁会有什么后果?特别是夏天高温

坏蛋 发表于 2022-5-31 12:54:56

假设有备份电机,就是换一时半会也换不上吧;P

蛋鸡老李 发表于 2022-5-31 14:16:55

坏蛋 发表于 2022-05-31 12:53
32台排列,来个32台同时电机线圈烧毁会有什么后果?特别是夏天高温

像这种规模场设备都会有专业的漏电保护器,定期巡查设备电控箱即可避免此类事故的发生。

淡如水95 发表于 2022-5-31 16:01:37

风机的位置,对于负压通风来说影响不大,关键在于漏风的地方,,可以找找大牧人的通风管理的PPT,讲的比较仔细。

淡如水95 发表于 2022-5-31 16:03:16

坏蛋 发表于 2022-5-31 12:53
32台排列,来个32台同时电机线圈烧毁会有什么后果?特别是夏天高温这个有前车之鉴,风机单独线路,坏了一台修一台,不会影响其它的风机运行。另外最好准备两条项目,一条备用,出现问题及时切换

坏蛋 发表于 2022-5-31 17:10:13

蛋鸡老李 发表于 2022-5-31 14:16
像这种规模场设备都会有专业的漏电保护器,定期巡查设备电控箱即可避免此类事故的发生。
这个漏电保护器是不能安装的,稍微漏点电就跳闸了,这个是安装热继电器的,再讲究点,把设备接地

牧马人 发表于 2022-6-1 10:08:46

坏蛋 发表于 2022-5-31 17:10
这个漏电保护器是不能安装的,稍微漏点电就跳闸了,这个是安装热继电器的,再讲究点,把设备接地

有道理,明白人

大大陈 发表于 2022-6-21 08:36:39

学习了
页: [1]
查看完整版本: 规模蛋鸡场通风系列之纵向通风方案的拟定思路