家有双宝 发表于 2022-5-1 06:38:30

风机方向

万能的群友们,咱们的鸡舍都有笔降,我风机原来在棚舍的低端。风机端因为隔村近,村民一直嫌弃有味道,所以把风机挪到了高端,湿帘挪到了原来风机的位置。
风机导过来以后出现一个问题,鸡舍两端的温差过大。原来的风机端一直温度低,鸡总是从低端发病。低端都有粪道口,怎么密封也透风,,你们的粪道口都是怎么密封的

用什么方法把两端的温差尽量缩小点?鸡小得病。
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220501/1651358295187990_72.jpg
http://magimg.jbzyw.com/pic/20220501/16513582952181_931.jpg

黄哥(黄瑞强) 发表于 2022-5-1 16:02:50

粪道端的进风口减少一点。
再就是缩短排风时间,当有效排风量不够的时候,增加风机,尽量排风时间不要加长。

家有双宝 发表于 2022-5-4 20:00:20

黄哥(黄瑞强) 发表于 2022-05-01 16:02
粪道端的进风口减少一点。
再就是缩短排风时间,当有效排风量不够的时候,增加风机,尽量排风时间不要加长。

谢谢哥哥

风再起时 发表于 2022-7-30 22:09:54

没办法,风机不启动,热量往高处走,风机启动的时候热量更往处拉,只能减少低端进风量,但是也得相应增加高端进风量,还有粪道的气味都拉棚子里走一遍,不是啥好事