禽舍最小通风11种进风口设计大PK
本帖最后由 共享精神 于 2022-2-24 15:18 编辑鸡舍进风口,顾名思义,就是让空气进入鸡舍的入口。其作用是调节进入鸡舍的新鲜空气的速度和方向。
夏季,要保证舍内有足够的风速,以增加蒸发和对流散热。而在冬季,气流在到达鸡群高度之前,却要与舍内的温暖空气充分混合,避免贼风使鸡受凉。使如此悬殊的通风量,都能在舍内均匀分布,离不开进风口的合理设计。
在冬季寒冷天气下,鸡舍大多在最小通风模式下运行,进风口如何合理设计?今天我们一起探讨一下。
需要说明一下,我们是基于密闭式鸡舍讨论此话题。
半开放式禽舍
密闭式禽舍
而密闭式鸡舍,又称为环境控制鸡舍,有几个优点。1、最大程度的降低因外界因素对舍内鸡群的影响;2、能够在不同环境条件下更好的控制内部环境;3、能够在整个生长周期,和在一年中任何时间内为鸡群提供最佳的环境条件。
此篇开始前,你必须明白的两点:1、任何时候,确保鸡舍的密闭、保温良好是前提2、任何计划外的进风口,都会影响和破坏通风系统的完好运行
— 1 —最小通风模式进风口的目的
唯一的目的是为舍内新鲜空气的补充提供进入口,同时调节进入鸡舍的新鲜空气的速度和方向。
— 2 —最小通风模式进风口的设计原则
1、进风口面积,需要能够满足最大日龄时最小通风的需求2、分布均匀3、远离鸡群4、关闭时密闭良好5、隔热性能良好6、能够很好的调节气流
7、带有导流作用8、能够通过负压自动调节大小
— 3 —常见的进风口类型
使用率最高的,是下面这种直面入风带有导流板的进风口。
有导流板的
无导流板的
优点:1、能够开启大小调节气流2、导流板可调角度控制气流路线3、内置弹簧防止脱落4、价格经济
缺点:1、尺寸较小,需安装更多的数量以满足使用需求2、保温性能相对较差(严寒区域易冻结)3、风门两侧没有“耳朵”,会有冷风吹向四周
另外一种,在第一种上做了升级,同样是直板,但比前面一种加了导流功能。
优点:1、能够开启大小调节气流2、导流板可调角度控制气流路线3、两侧安装“耳朵”,防止冷风吹向两侧
4、价格相对经济
缺点:1、同样尺寸较小,需安装更多的数量以满足使用需求2、靠自有重力下落,如配重不够时会影响开启大小3、主动力牵引绳或连接线绳断开时会自动脱落
以上两种进风口,必须安装上端导流板来控制气流路线。
有些场区,在安装这两种进风口后,会后加装弥补措施。
第三种,是占有率逐年增加的一种进风口。
曲面入风板,未安装导流板。
优点:1、符合“康达效应”能够更好的自然调节气流方向2、尺寸相对较大,需求的数量相对较少3、保温性能相对较好
缺点:1、开启角度较小时达不到理想的气流运动模式2、风门两侧没有“耳朵”,会有冷风吹向四周3、靠自有重力下落,如配重不够时会影响开启大小4、主动力牵引绳或连接线绳断开时会自动脱落5、由于开启比例无法达到100%,设计时需考虑有效开启比例
对安装高度有一定要求。否则,无论开启大与小都会出现直吹房顶。
屋顶进风口(吊顶类型,中间空气预热)。
特点:直面入风口,不需要导流板(吊顶板材即是导流)
优点:1、空气经过预温,最大程度的降低了冷应激2、进入空气直接沿着顶板向上流动
缺点:1、要求吊顶板材方向要与进风方向一致2、不能完全百分百控制气流走向,总会有部分空气抛落3、风门两侧没有“耳朵”,会有空气吹向四周4、设计与安装复杂,成本较高
通风管道(无孔直通式)。
特点:直接替代通风小窗进风。进风路径不变,管道长短不一。
优点:1、进风路线相对固定,控制更加容易2、进风方式固定显束状,便于控制3、通过调整舍内管道长度,更容易使空气达到屋顶
缺点:1、因管道截面积受限,必须安装很多才能满足现场需求(现实很多不能满足需求)2、实际负压控制偏差较大3、无法实现自动控制4、安装成本较高
通风管道(管壁打孔)
特点:直接替代通风小窗进风,管壁打孔进风路径发生变化优点:1、进风路线由小孔散落,相对更加平缓2、通风孔分布均匀,舍内空气的均匀性更好
3、对精准负压的要求较低
缺点:1、因管道截面积和打孔数量受限,必须安装很多才能满足现场需求(现实很多不能满足需求)2、温度的均匀性较差3、无法实现自动控制4、安装成本较高5、配合使用侧墙小窗难度较大6、内部清洗消毒困难
侧墙大窗(几近淘汰)
特点:大窗替代小窗作为进风口优点:无优点使用者说可以省电,防止突发停电造成的热应激(本人不赞同此观点;省电带来的是光照不可控,做好日常发电机组的保养维护更重要)
缺点:1、密闭很差,保温能力差2、光照不控制,而且不均匀3、进风口一旦使用就会偏大4、进风路径不可控5、温度的均匀性极差6、靠近边墙冷应激始终很大
屋顶进风(3种)
1、屋顶简易进气通或管道(几近淘汰)养殖落后区域少量存在,与第七种方式相似,不再做评论
2、屋顶简易进气大窗(几近淘汰)同样养殖落后区域少量存在,与第七种方式相似不再做评论
3、垂直进风口
特点:一种新的进风方式;与第四种不同,空气直接通过外界从屋顶进入舍内,没有经过预热过程。
优点:1、对负压的要求较低,适合较宽的鸡舍应用2、直接屋顶进风,冷热空气更容易混合3、进入的新鲜空气气流远离鸡群高度-有效避免了冷应激
缺点:1、需求更加智能的环控设备相匹配2、进风量受限,不能全程满足通风需求,除非安装更多3、安装成本极高4、配合侧墙小窗使用难度较大
正压通风管道(通风袋)
特点:采用正压通风方式使外界空气通过机械的手段推进鸡舍。
优点:1、对鸡舍密闭性要求不是很高2、送风与排风风机同时运转 – 空气和热量混合良好3、进入的新鲜空气气流远离鸡群高度-有效避免了冷应激4、加热系统可以置于送风系统内以使热量均匀分布5、相对经济的系统
缺点:1、整个循环周期内也许不能提供足够的最小通风量(取决于饲养量、体重)2、通风管道有生物安全的风险– 必须很好清洗(过滤网、风袋灰尘较多-微生物3、设计较为复杂,需要通风管道的孔径面积与风机排风量和鸡舍结构向匹配
侧墙卷帘进气口(半开放式鸡舍)
几近淘汰,不做评论
舍内地埋管道进气口
一种‘超凡脱俗的理想状态’,显然脱离了大众认知范畴,几乎淘汰
— 4 —总 结
最小通风模式下,任何方式的设计方案,都是基于正确的理论和结合现场情况的综合结果。你必须要明白,不同设计方案会有不同的使用原则。一定要确认目的、确认需求、确认匹配、确认使用结果!
来源:poutry tines,作者:刘涛
精彩文章,宝贵知识,谢谢分享。欢迎参考。
页:
[1]