通风小问题
棚长70米,是不是风机端的温度比水帘端的温度要高1-2度才算是全棚全棚有风风机端的温度永远比水帘端的温度要低才对 只为天下苍生 发表于 2022-01-24 22:02
风机端的温度永远比水帘端的温度要低才对
? 只为天下苍生 发表于 2022-01-24 22:02
风机端的温度永远比水帘端的温度要低才对
我也是这个做法的,但是风机端的鸡老是生病 不一定,养鸡看的是体感温度,不是实际温度探头显示的数字!看数字低点实际体感温度不一定低。 正常的风机端温度高,基础风机是关键 用温度表还能测风吗?
养鸡的管理最好的目的是,在鸡感觉舒服的温度时可以没有风,但是要有氧气的供应。 棚内要风的目的是带走多余的热量。棚各个方位的温度是需要通过各种控制方法来实现的。风机端温度高是风速小和横向通风口的问题。 冬天换气的目的是供给新鲜空气,你要是风机开的进气端都降温了,那还不生病? 经历 发表于 2022-01-25 01:12
我也是这个做法的,但是风机端的鸡老是生病
还是通风时间长了,鸡舍尾端保不住温造成了,风机开启时间一点一点减,慢慢测。正常鸡舍前后端控制在2.5度温差就行了。 只为天下苍生 发表于 2022-01-25 11:19
还是通风时间长了,鸡舍尾端保不住温造成了,风机开启时间一点一点减,慢慢测。正常鸡舍前后端控制在2.5度温差就行了。
我这弄的做不到温差2.5左右,最大限度做到1度温差,要不然感觉风机端缺氧(有点闷) 张智慧 发表于 2022-01-25 10:21
冬天换气的目的是供给新鲜空气,你要是风机开的进气端都降温了,那还不生病?
这批鸡弄的风机端生病了,水帘端正常………进入养殖业也有5.6年了,以前50米的棚没有见过这种情况,这个70米的弄好1年多点了,没养过漂亮的鸡子http://app.jbzyw.com/public/emotion/face_006.png 学痴 发表于 2022-01-25 08:20
棚内要风的目的是带走多余的热量。棚各个方位的温度是需要通过各种控制方法来实现的。风机端温度高是风速小和横向通风口的问题。
现在是如果,看来我是要保证风机端的温度高于水帘端温度,就需要关闭一部分进风口,感觉关了以后温差是有了,但是风机端有点缺氧http://app.jbzyw.com/public/emotion/face_009.png看来我是要明年去专门学学通风了… 风机端温度高了,风机设置小了出现的情形吧 脱离了现场,或必要的影响条件,给出的答案都是偏颇的。就冬季通风来说,也应该分是否停炉,停炉前最小通风,前后不应该有太明显的体感温差,分区加热可以有效缓解温差。
页:
[1]
2