醒不来的梦 发表于 2021-12-25 15:27:21

冬季风机先用上,还是先用下

笼养三层肉鸡,

黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-12-25 16:41:18

用下层的,最小通风效果是一样的,排出去风的温度比上层风机低2、3度。

可兽医 发表于 2021-12-25 17:08:42

黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-12-25 16:41
用下层的,最小通风效果是一样的,排出去风的温度比上层风机低2、3度。

前些天论坛也有类似的一个帖子,很多人都觉得上面风机效果好,尤其是养蛋鸡的

老杨头 发表于 2021-12-25 18:17:14

浊气比清气重

晨雪鸣 发表于 2021-12-25 18:55:06

老杨头 发表于 2021-12-25 18:17
浊气比清气重

老杨头你好,半夏厚朴丸,我走了几家药店,没买到!能否找个别的药来替它。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-12-25 20:51:01

可兽医 发表于 2021-12-25 17:08
前些天论坛也有类似的一个帖子,很多人都觉得上面风机效果好,尤其是养蛋鸡的

对于蛋鸡不清楚这个“效果”要的是什么

醒不来的梦 发表于 2021-12-26 02:25:40

黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-12-25 16:41
用下层的,最小通风效果是一样的,排出去风的温度比上层风机低2、3度。

谢谢

醒不来的梦 发表于 2021-12-26 02:26:03

老杨头 发表于 2021-12-25 18:17
浊气比清气重

懂了,谢谢

云中雪林 发表于 2021-12-26 12:47:33

醒不来的梦 发表于 2021-12-26 02:26
懂了,谢谢

。。。。    实际上 底层空气质量好像更好

醒不来的梦 发表于 2021-12-27 01:17:29

云中雪林 发表于 2021-12-26 12:47
。。。。    实际上 底层空气质量好像更好

啊?

醒不来的梦 发表于 2021-12-27 01:17:52

黄哥(黄瑞强) 发表于 2021-12-25 16:41
用下层的,最小通风效果是一样的,排出去风的温度比上层风机低2、3度。

好的,

做人要做人上人 发表于 2021-12-27 10:23:44

:)进风口一般是在上层的,转下层风机 有利于空气的流通。

执着牧人 发表于 2021-12-27 19:36:45

我一般提倡用下边的

醒不来的梦 发表于 2021-12-28 01:24:33

做人要做人上人 发表于 2021-12-27 10:23
进风口一般是在上层的,转下层风机 有利于空气的流通。

好的

醒不来的梦 发表于 2021-12-28 01:24:54

执着牧人 发表于 2021-12-27 19:36
我一般提倡用下边的

嗯嗯