水线末端压力大是什么问题?
4条60米长的水线,减压阀压力已调到最低,靠近减压阀的饮水器压力正常,到了末端就压力特别大,把进水阀门关小也不行。末端不能装排气竖直管,水压直接顶到满。(排了很久的水依然如此)请教是什么问题?对面同样高度同一条水路的鸡舍没有出现这个现象。减压阀是不是坏了,换换减压阀试试 把气排出来压力还不减换个试试 不可能,除非减压阀坏了,水平管什么原理?同样高度不会出现压力大小不同 有气,之前我的也是这样,我在减压阀这加了个排气的解决了 1确认一下您的水线是不是水平。
2确认一下末端是不是与大气相通。
3以上做好了,就没有第3了 钓钓鱼 发表于 2021-12-11 08:14
有气,之前我的也是这样,我在减压阀这加了个排气的解决了
减压阀都有排气管,现在是把减压阀压力调到最低。排气管子里都看不到珠子了 学痴 发表于 2021-12-11 09:49
1确认一下您的水线是不是水平。
2确认一下末端是不是与大气相通。
3以上做好了,就没有第3了
末端与大气相通这句话如何理解?顶上的排气开关是正常的 洛阳飞 发表于 2021-12-11 07:25
不可能,除非减压阀坏了,水平管什么原理?同样高度不会出现压力大小不同
基本是平的,话说要调到完全平该怎么调?地面不太平 老孙 发表于 2021-12-10 22:19
减压阀是不是坏了,换换减压阀试试
那就换个试试 林海字浩洋 发表于 2021-12-11 11:51
末端与大气相通这句话如何理解?顶上的排气开关是正常的
末端加排气水管可以把水管的空气排出来。我估计是你的水线不平的原因吧!可以用水平尺或者抄平仪看看水线两头的水平差有多少吧! 学痴 发表于 2021-12-11 12:49
末端加排气水管可以把水管的空气排出来。我估计是你的水线不平的原因吧!可以用水平尺或者抄平仪看看水线两头的水平差有多少吧!
水平尺量了,基本是平的,水准仪又没有。今天又调试了好久,要是中间再加装个减压阀是否有效果? 水平面前高后低造成的,减压器跟水线平还是比水线高,高的话就是这样,没办法,我前面调很低也是后面水压高! 水压高影响你养鸡吗 调水泵