不懂
养殖负压通风,是为了让冷空气更好的预热不伤鸡群。其实就是一个热交换,遵循基本的物理原理,实际操作中使用的负压大小与鸡舍宽度、导流顺滑度、通风方式有关,但影响最大的还是内外的温差。
比如雏鸡舍内需要33度,外界33度,即使10个以下的负压都很安全。同理,外界0度,舍内33度,15米宽通风窗通风,20的负压也不一定够。 醒不来的梦 发表于 2021-09-24 01:50
是保持15不变,还是随着肉鸡天数增加,负压也增大
提出这个问题,证明你真的是小白。现在行业的现状,我是真不建议你再踏进来。真的想在这行业立足,最好先在别人鸡场打工学习一段时间,搞清基本的常规操作,提升自己的专业能力。 跑得快 发表于 2021-09-26 19:57
提出这个问题,证明你真的是小白。现在行业的现状,我是真不建议你再踏进来。真的想在这行业立足,最好先在别人鸡场打工学习一段时间,搞清基本的常规操作,提升自己的专业能力。
我已经从头开始了 跑得快 发表于 2021-09-26 19:38
请问,这个有计算的公式吗,计算的数值是什么 阳光很刺眼439 发表于 2021-09-24 21:15
负压取决于鸡舍的宽窄,通过调整负压把风调节到需要的落风点的位置,也是根据外界气温湿度来调节负压控制落风点
烟雾实验吗 学痴 发表于 2021-09-24 05:10
多在论坛看看以前的帖子,比上专业的畜牧兽医还管用。
我在看了,谢谢 丨永不言败丶 发表于 2021-09-24 17:49
宽15.5米 侧墙高3.2 米,顶高1.5米,长88米
差不多,但是这个厂长是随着鸡龄变化,负压增加 赵德峰 发表于 2021-09-24 02:26
他只是打个比方。不一定是15,要看你鸡舍的高度、跨度、进风口位置、外界气温。你量量你的鸡舍高度,跨度,不同的季节,可以给你一个大体的参考值。
这个有计算公式吗, 醒不来的梦 发表于 2021-09-27 03:15
请问,这个有计算的公式吗,计算的数值是什么
导流顺滑度、风口是否形成有效气流、是否有障碍等都有影响,所以是没有可以计算的公式。但有经验的可以根据你鸡舍情况给予一定的参考范围。具体还需你根据不同季节不同天气多实验、多观察记录,总结出适合的数值。
页:
1
[2]