养殖小刘 发表于 2021-8-27 01:34:22

请教学痴大哥

前天变压器大闸跳了电工说不应该跳这个大闸。今晚正好鸡舍灯泡全烧,一个棚炸了一个玻璃灯泡〈节能的〉。剩下全烧了,另一个棚烧了3分之2。生活房里灯泡冰箱都没事。正找原因时变频器邦一声冒烟也烧了。刚开始找原因时零线带电〈不跳闸〉。找电工量电压找原因一晚上没找到原因换上灯泡暂时还没出问题,这种情况有遇到过的吗?鸡舍每一条灯线分别一个开关其中有一条灯线如果没压实会不会烧〈连另一个棚的也烧了3分之2〉有遇到这情况的吗或者有经验的老师傅们指点一下。谢谢了!暂时 间隔上了几个灯泡应付一下怕都换完又全烧了。明天

顿悟0555 发表于 2021-8-27 02:55:43

可能和电压不稳有关,或者线头没压好

养殖小刘 发表于 2021-8-27 03:25:59

顿悟0555 发表于 2021-08-27 02:55
可能和电压不稳有关,或者线头没压好

谢谢正在找原因一点点找,现在变频器出来接风机那三根火线有问题天亮了电工来继续找。最后要找到原因我再说一下什么原因

沧海一渔 发表于 2021-8-27 04:05:40

应该是零钱有问题

赵德峰 发表于 2021-8-27 05:37:24

专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。

★养鸡人★ 发表于 2021-8-27 07:01:24

看看变压器的电压表,电流表三相是否稳定均衡,先粗查是变压器前还是后的故障,然后再逐步排除。如高压线或变压器没问题,我猜是你的电路有零线火线有虚接的地方,那么这条火线的电器不会损坏,然而其他两条火线的电器也许会损坏,因为零线是共用,虚接会使零线带电,轻点会让电压变高而烧坏电器,或直接跳闸,严重了会形成短路,很危险。

鸡祥如意哥 发表于 2021-8-27 07:13:30

同意楼上说法。

老杨头 发表于 2021-8-27 07:27:12

鸡厂起火都是断路,养鸡人老师应该对电专业,查主线吧,尤其地埋线,就算几年前有施工过程,损伤后又不敢通知你,慢慢地到严重时再用电高峰肯定出事,我这里去年就是这个情况,发生电起火

南山道士 发表于 2021-8-27 07:38:17

赵德峰 发表于 2021-08-27 05:37
专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。

赵老师您若是开设电工培训班,俺一定要报名!

18263602808 发表于 2021-8-27 07:43:57

遇到过一次,零线带电,220成了380,不带保护的全烧了,查线路应该不难找

养殖小刘 发表于 2021-8-27 07:59:04

赵德峰 发表于 2021-08-27 05:37
专业电工检测,小心电老虎发威。——电工要持证上岗,
养鸡场电的问题无非就是,缺相、短路、接触不良、漏电,不接地等原因。与线路老化、接头松动和生锈、鼠害、线路超负荷等有关。

真的是鼠害!把墙里面一根灯线咬破跟变频出来线咬破碰一块去了。折腾一晚上

★养鸡人★ 发表于 2021-8-27 08:42:37

养殖小刘 发表于 2021-08-27 07:59
真的是鼠害!把墙里面一根灯线咬破跟变频出来线咬破碰一块去了。折腾一晚上

虚接时烧了其他线路的灯,你变频冒烟时已经发展成实接也就是短路了,短路烧毁变频器导线,也就形成了断路,所以你新换的灯也就不会坏了。

学痴 发表于 2021-8-27 09:49:56

刚刚看到,不好意思。感谢楼主对我的信任。
零线带电分两种情况,
1用电器零线和主电源之间虚接或者断开,会让断开点到用电器之间的零线变成火线,因为火线通过用电器的线圈把电联通过来。
2如果连接着三相电动机的三相四线制,电机出现三相不平衡时,就会出现电流的偏移到零线上了。这种情况的零线如果与其他相线共用就会电压升高,有可能烧220伏的用电器。
3还有一种线路就是两个不同的相线公用了零线,当零线断开或者接触不良,零线就变成火线,正常的220伏就变成380伏了。当然要烧毁220伏的电器了。
4在有变频器的线路里,在变频器输入端会有几千伏的谐波电压。

牧鱼郎 发表于 2021-8-27 10:27:36

肯定跟电压不稳有关,也有连线的可能性

您好谢谢拜拜 发表于 2021-8-27 10:50:51

电压或者一根火线木压紧